11.3 供热


11.3.1  热力管道应进行柔性设计,热力管道的热补偿宜采用自然补偿方式,当自然补偿不能满足热补偿要求或因空间布置受限时,应采用补偿器。

11.3.2  由厂区管网进入热力站的蒸汽干管以及由凝结水箱通过水泵输入厂区管网的干管,应设置计量装置,由热力站分汽缸接至各用汽部门的分支干管,宜设置计量装置。

11.3.3  热力管道的工艺布置应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316的有关规定。
 