中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 控制水平


5.2.1  生产过程宜采用集中分散控制系统(DCS)进行集中监视、操作和控制。集中分散控制系统的硬件、软件配置应与氨纶生产过程的规模和控制要求相适应,纺丝装置也可单独采用可编程序控制器(PLC)或常规仪表进行监控。

5.2.2  生产装置中传动部分的运行状态、故障报警信号应引入控制系统显示和报警,重要变频控制设备的速度、电流、扭矩等信号应引入控制系统显示和记录,并应根据工艺操作要求在控制系统上进行操作和控制。

5.2.3  纺丝卷绕机等整装单元应配置现场控制单元,并宜根据需要将主要检测信号传送到控制系统进行显示和报警,信号传输宜采用总线通讯方式。

5.2.4  纺丝甬道的参数应采用控制系统进行监控。

5.2.5  环境空调宜单独设置控制系统,可根据规模和管理要求采用可编程序控制器(PLC)、专用工控机或数显仪表进行集中或就地监控。

5.2.6  添加剂调配、油剂调配、组件清洗宜设置现场控制。

5.2.7  热媒站的工艺参数宜现场采用可编程序控制器(PLC)进行监控,关键参数可送主控制室进行监视。
 

条文说明


5.2.1  系统选型时应根据过程控制点数多少和控制要求合理选用。一般年生产量为1000t及以上的氨纶工厂采用DCS。

5.2.3  整装单元的主要检测信号是指运行、停止、故障、报警、转速、电机电流、操作控制等信号。

5.2.4  纺丝甬道的控制效果直接影响产品质量,因此,宜采用与生产流程相同的控制设备。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

氨纶工厂设计规范 GB50929-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读