附录A 钢筋混凝土井塔第一自振周期经验公式


A.0.1  钢筋混凝土筒体井塔经验公式,可按下式计算:

    式中:T1——第一自振周期(s);

              H——从地面算起至檐口的井塔高度(m);

              B1——与计算地震力相平行方向的井塔外缘宽度(m)。

A.0.2  钢筋混凝土框架井塔经验公式,可按下式计算:

    式中:B2——与计算地震力相平行方向的框架柱外缘宽度(m)。

条文说明

A.0.1  实测钢筋混凝土筒体井塔第一自振周期T1的范围为0.28s~0.72s。按经验公式计算周期与实测周期比较见表1。

表1  经验公式计算周期与实测周期比较表