中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 抗震构造措施


8.3.1  钢筋混凝土结构筒体井塔壁板设计,应符合下列要求:

    1  壁板应采用双层配筋,壁板竖向和横向钢筋的配筋率均不应小于0.25%;

    2  壁板竖向钢筋直径不宜小于12mm,间距不应大于250mm;横向钢筋直径不宜小于8mm,间距不应大于250mm。竖向和横向钢筋直径不宜大于壁板厚度的1/10;横向钢筋宜配置于竖向钢筋的外侧;双层钢筋之间的拉筋间距不宜大于500mm,直径不应小于6mm;

    3  壁板开有边长小于800mm的小洞口且在结构整体计算中不考虑其影响时,洞口每侧加强钢筋面积不应小于被洞口切断的钢筋面积的1/2且不应小于214,钢筋锚固长度不应小于Lae,且不应小于600mm;

    4  壁板洞口高或宽大于800mm时,洞口两侧应设置边缘构件,洞口上下侧宜设连梁;

    5  壁板洞口宽度大于4m或大于该壁板宽度的1/3时,洞口两侧应设置加强肋,加强肋应贯通全层;洞口上部应设置连梁;洞口不在井塔底部时,洞口下部也应设置连梁。加强肋应按框架柱的要求配置纵向钢筋和箍筋,钢筋面积除应满足计算要求外,尚应满足抗震结构边缘构件的配筋要求。加强肋中纵向钢筋上、下端应锚入楼层梁板或基础中,锚入长度不应小于Lae,且不应小于600mm;锚固范围内均应配置加密箍筋;

    6  连梁应符合框架梁配置要求,其配筋应符合计算要求和构造要求,锚固长度不应小于Lae且不应小于600mm;连梁两侧应配置直径不小于10mm、间距不大于200mm的腰筋,壁板的横向钢筋宜作为连梁的腰筋在连梁范围内配置;连梁纵向钢筋在锚固范围内应按加密区要求配置箍筋。

8.3.2  楼面主梁不应支承在壁板的连梁上。

8.3.3  壁板在楼盖处应设置暗梁,暗梁宽度可与墙厚度相同,高度不宜小于墙厚度的2倍及400mm的较大值。井塔底层扶壁柱和框架柱的加密区长度应取柱的全高。

8.3.4  钢井塔节点应选用焊接或高强度螺栓连接;对重要的连接与拼接,应选用栓焊混合连接。

8.3.5  钢井塔的刚接柱脚宜采用埋入式,也可采用外包式;抗震设防烈度为6度、7度且高度不超过50m时,也可采用外露式。

8.3.6  钢井塔主要构件的长细比不宜大于表8.3.6的规定。

表8.3.6  钢井塔主要构件的长细比

    注:表中数值适用于Q235钢,采用其他牌号钢材时,应乘以

条文说明

8.3.1  井塔壁板上开大洞口应在洞口两侧设加强肋,上部设连梁。加强肋应贯通全层,加强肋宜与井塔结构的扶壁柱相结合。

8.3.4  焊接连接的传力最充分,有足够的延性,但焊接连接存在较大的残余应力,对节点的受力不利;高强度螺栓连接施工比较方便,但构件的节点连接全部采用高强度螺栓会使连接尺寸过大,且材料消耗较多,因而造价较高;栓焊混合连接的应用比较普遍,一般受力比较大的翼缘部分采用焊接,腹板采用高强螺栓连接,可兼顾两者的优点。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

矿山提升井塔设计规范 GB51184-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读