E.0.1  导(防)静电地面静电泄漏规律,可按下列公式确定:

    式中:U0——人体瞬态带电电压(V);

              Up——人在绝缘地面上活动起电的电压峰值(V),见表D.0.1;

              t0——0.63△t(s);

              R0——人对地电阻值(Ω),R0≈R;

              C0——人对地电容值(F),C0≈C;

              Up max——人站立在导(防)静电地面上动作起电所呈现的峰值电压(V);

              △t1——从起电开始到Up max所经过的时间(s);

              A——修正系数,当R为106、107、108、109、1010Ω时,可取1.8、1.6、1.4、1.2、1.0。

E.0.2  人体所带静电的最大能量,可按下式计算:

    式中:Emax——人体带静电的最大能量(J)。

E.0.3  电荷量可按下式计算:

    式中:Q——电荷量[C(库仑)]。人的某一起电动作完成后,在没有泄漏通道的条件下,Q为常数。