2.1 术语


2.1.1  导静电地面 conductive static ground surface and floor

    极对地电阻值大于5.0×104Ω,小于1.0×106Ω,由静电导体材料构成的能很好地提供静电泄漏途径的地面。

2.1.2  防静电地面 anti-static ground surface and floor

    极对地电阻值大于或等于1.0×106Ω,小于1.0×1010Ω,由静电亚导体材料构成的能较好地提供静电泄漏途径的地面。

2.1.3  最小点火能    minimum ignition energy

    在常温常压下,影响物质点火能的所有因素均处于最敏感状态时点燃该物质所需的最小点火能量。

2.1.4  人体静电 static electricity on human body

    人体由于自身动作或与其他的带电物体相接触或接近而在人体上产生并积累的静电。

2.1.5  人体电容 capacitance of human body

    与人体位置、人体姿势、鞋和地面及其他客体等因素有关的人体对地或对其他客体所构成的电容。

2.1.6  极对地电容 electrode-to-earth capacitance

    测量电极对接地系统所构成的电容。

2.1.7  人体对地电阻 resistance of human body to earth

    由人体电阻、人体所穿的鞋、袜电阻、人体所处环境的地面电阻与接地系统的接地电阻所构成的人体对大地的总电阻,亦称人体静电泄漏电阻。

2.1.8  极对地电阻 electrode-to-earth resistance

    测量电极对接地系统之间的电阻,亦称地面静电泄漏电阻。

2.1.9  静电接地 electrostatic earthing

    采用金属导体、防静电材料或防静电制品等物体将静电导体与大地进行电气上可靠连接,使静电导体电位接近大地电位的措施。

2.1.10  静电安全电压 electrostatic safety voltage

    静电源对处于敏感状态下的产品放电时,不能造成产品损伤或发火的最大电压值。

2.1.11  能量耦合参数 energy coupling coefficient

    易燃易爆物质(或器件)所处状态,及人与其直接或间接接触的程度。

2.1.12  计算能量 calculating energy

    易燃易爆物质(或器件)的最小点火能量与能量耦合参数的乘积。

2.1.13  不发火导(防)静电地面 spark-less conductive(anti) electrostatic flooring

    面层采用受摩擦、撞击不发生火花的建筑材料浇筑或铺设的导(防)静电地面。

2.1.14  防静电工作区(防静电场所)electrostatic discharge protected area

    采取多种静电防护措施,配备各种防静电设备和器材,能限制静电电位,具有确定边界和专门标记的场所。