中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 给水系统与管道布置


8.4.1  给水系统应符合下列要求:

    1  宜利用市政给水的水压直接供水。

    2  厂区条件允许时,宜采用生产、生活、消防合并管网的给水系统。

    3  不同压力、水质要求的供水点,宜采用分质、分区供水。

    4  冷却水应采用循环方式或加以重复利用。

    5  空调室应设置补充水和清洗水水源。

8.4.2  给水管道材质和布置应符合下列要求:

    1  厂区消防给水管道应环状布置,生产、生活给水管道宜环状布置,环状管道应分成若干独立段。

    2  埋地给水管宜采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经防腐处理的钢管等。

    3  架空给水管宜采用塑料给水管、塑料金属复合管、经防腐处理的钢管等。

    4  软水给水管宜采用塑料给水管、塑料金属复合管等。

    5  室内给水管道宜采用明管沿内墙架空敷设。当室外架空敷设时,应采取防冻、防结露措施。给水管与蒸汽管、电缆桥架等上下平行敷设时,给水管应布置在蒸汽管、电缆桥架的下面。

    6  给水管道不应穿过设备基础、结构基础,不宜穿过建筑变形缝,当必须穿过时应采取防止管道损坏的措施。

    7  给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、电脑打样室等遇水会损毁设备和引发事故的房间,并不得布置在后整理设备的上方。

    8  给水管道不应穿越风道,不应横越空调室的进风窗和回风窗。

    9  非金属给水管道不宜穿过防火墙,当需穿过时,应采取防火隔断措施。

    10  厂区总进水管、车间进水管、各工段或主要用水设备,应设置水量计量设施。

    11  给水管道的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

条文说明

8.4.1  给水系统应根据水源情况和用水要求予以划分。

    1  利用市政给水的水压直接供水有利于节能并减少二次污染。

    2  生产、生活、消防合并管网的给水系统为现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定中所提倡,管网简单,可降低管网造价,水质有保证。

    3  分质、分区供水主要目的是为了节能、节约费用。

    4  当冷却水水量大、水质变化小,应当采用循环方式,加以重复利用,可节能、节水。

8.4.2  环状布置并用阀门分成可单独检修的独立管段能提高供水的安全性。实践证明塑料给水管以其具有防腐能力强、内壁光滑、质量轻、美观、安装方便而得到大量推广。有些企业在车间内采用热镀锌钢管、不锈钢管。为满足计量、考核要求,各工段或主要用水设备应设置水量计量设施,以节约用水。

    由于一个工厂往往存在自来水、自备水、回用水、冷却水等多种水源,有些企业对水质污染问题不够重视。因此,应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的要求设计给水管道,避免水质污染。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读