6.4 厂区管线


6.4.1  管线敷设方式可分为直埋式、集中管沟、架空敷设,设计时应根据自然条件、管内介质特征、管径、管理维护及工艺要求等因素确定。

6.4.2  管线(沟)应沿道路和建(构)筑物平行布置,线路宜短捷顺直,但不宜横穿车间内部,并应减少管线与道路及其他干线的交叉。

6.4.3  管线综合布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

6.4.4  地下管线、管沟,不应布置在建(构)筑物的基础压力影响范围内,除雨水排水管外,其他管线不宜布置在车行道路下面。