中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.10 监控及二次接线


3.10.1  站内下列设备宜采用就地操作或控制:

       1  6kV~110kV配电装置的隔离开关、接地开关;

       2  无需远方控制的主变压器中性点接地隔离开关。

3.10.2  无人值班变电站的下列设备,应能远方及就地控制:

       1  所有的断路器、电动负荷开关;

       2  主变压器有载调压分接开关;

       3  需要远方控制的主变压器中性点接地隔离开关。

3.10.3  控制电路应为强电控制电路。远方遥控和站内控制操作之间,应设操作切换闭锁。

3.10.4  有人值班的变电站,宜装设能重复动作、延时自动解除的就地事故信号装置。无人值班的变电站,应装设满足远方运行要求的远动装置。

3.10.5  断路器的控制回路,应有监视信号。

3.10.6  配电装置应装设防止电气误操作闭锁装置。防止电气误操作闭锁装置宜采用机械闭锁,成套开关柜应采用机械闭锁装置。屋内间隔式配电装置,尚应装设防止误入带电间隔的设施。

    闭锁连锁回路的电源,应与继电保护、控制信号回路的电源分开。

3.10.7  变电站可根据需要设置时钟同步系统。

3.10.8  变电站的主变压器有载分接开关调节、并联电容器组投切、蓄电池组充电、直流母线电压调节,宜采用自动控制。变电站的主变压器有载分接开关调节和并联电容器组投切自动装置,应具有远动装置的接口。

3.10.9  变电站应配置一套满足全站重要负荷供电的交流不停电电源系统,直流电源应采用站内直流系统,负荷供电采用辐射方式。

3.10.10  变电站可根据需要设置安全技术防范系统。

条文说明

3.10.1  原规范第3.5.1条修改条文。本条规定涉及安全的电气设备宜采用就地操作方式。

3.10.2  新增条文。明确无人值班变电站设备的控制要求。

3.10.3  新增条文。

3.10.4、3.10.5  原规范第3.5.2条修改条文。将原条文拆分为两条并简化文字描述。区分有人值班变电站与无人值班变电站在事故信号方面的不同要求。

3.10.6  原规范第3.5.3条修改条文。隔离开关与断路器、接地刀闸之间,应装设电气闭锁装置,以防止带负荷拉合隔离开关、带接地合闸及误拉合断路器,并增加了防止误入屋内有电间隔等的连锁要求。

    闭锁连锁回路电源与继电保护、控制信号回路的电源分开,主要是为满足安全可靠的要求。

3.10.7~3.10.9  新增条文。这几条符合目前变电站设计的实际需要。

3.10.10  新增条文。安全技术防范系统包括:图像监视和安全警卫系统。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011 
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读