中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.9 控制室电气二次布置


3.9.1  有人值班变电站的控制室,应位于运行管理方便、电缆总长较短、朝向良好和便于观察屋外主要设备的位置。

3.9.2  控制屏、柜的排列布置,宜与配电装置的间隔排列次序相对应。

3.9.3  控制室的建筑,应按变电站的规划容量在第一期工程中一次建成,屏位应按规划容量确定,并应留有备用屏位的余地。

3.9.4  无人值班变电站不宜设专用的控制室。

条文说明

3.9.1  原规范第3.4.1条修改条文。无人值班变电站一般不设控制室,故明确此条适用于有人值班变电站。

    控制室是整个变电站的控制中心,是运行值班人员工作的场所,又是全站电缆汇集的中心,因而控制室应位于便于运行维护、操作巡视和使用电缆最短的地方,并应布置在朝阳的房间,以获得良好的采光和适宜的温度。

3.9.2  原规范第3.4.2条保留条文。控制屏台的排列次序与配电间隔的次序尽可能对应。这样可便于值班人员记忆,缩短判别和处理事故时间,减少误操作。

3.9.3  原规范第3.4.3条修改条文。增加备用屏位的设置要求。

3.9.4  原规范第3.4.4条修改条文。明确无人值班变电站不宜设控制室。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011 
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读