10.4 墙体试验


10.4.1 墙体试验方法应符合下列规定:

    1 试件的形状及几何尺寸应根据试验目标确定,砌体宜采用足尺试件;当采用模型试验时,模型比例系数不应小于1/4;

    2 试件制作应与墙体施工工序一致;

    3 试件的模拟加载边界条件,应接近构件的实际工作状态。

10.4.2 节能保温复合墙体的原型系统试验,应包括系统构成的材料质量、保温层厚度、传热系数及耐候性等试验。

10.4.3 墙体的抗震试验方法应按现行行业标准《建筑抗震试验方法规程》JGJ 101的有关规定执行。