中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 墙体保温


7.4.1 墙体保温系统施工应符合下列规定:

    1 保温系统所用的各种材料进场后,除应检验产品合格证和出厂检测报告外,尚应对主要材料的主要性能进行复检,并应严格按设计要求施工;

    2 外墙的浆体保温材料应根据其构成和使用环境要求进行冻融试验,并应合格后再使用。

7.4.2 粘贴夹心复合墙外饰面砖时,应在外叶墙干缩稳定后施工。

7.4.3 固定外保温层的锚栓应锚入基层墙体,锚栓有效锚固深度不应小于25mm。

7.4.4 施工模塑聚苯钢丝网架板与混凝土剪力墙复合墙时,应采取减小现浇混凝土侧压力对网架板的压缩变形的措施。

条文说明

7.4.1 本条文对保温系统的施工作出了规定:

    1 实施本条是为了强化保温系统施工的过程控制,以确保保温系统的施工质量。

    2 外墙的浆体保温材料的强度较低,当孔隙吸水后,很容易在冻融循环产生剥蚀、开裂及脱落现象。

7.4.2 为了防止由于外叶墙干缩变形而引起的饰面砖开裂或脱落。

7.4.3 调查发现有的锚栓锚固深度明显不足,甚至仅锚在墙体的外抹灰层内,有的锚栓松动,导致保温层被大风吹落,因此必须予以强调。目前已有多种类的专门适用于多孔墙材制品的锚栓(如膨胀式、成结式等),宜优先采用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

墙体材料应用统一技术规范 GB50574-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读