中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 烟气冷却相关计算


C.0.1 烟气的散热量应按下式进行计算:

q=Q0×[c1T1-(1+K)×c2T2]+K×Q0×ck×TK        (C.0.1)

    式中:
    q——烟气需散去的热量(kJ/h);

    Q0——进入冷却设备的标况烟气量(Nm3/h);

    c1——冷却前烟气热容[kJ/(Nm3·℃)];

    T1——冷却前烟气温度(℃);

    K——冷却设备漏风率(以小数表示);

    c2——冷却后烟气热容[kJ/(Nm3·℃)];

    T2——冷却后烟气温度(℃);

    ck——空气热容[kJ/(Nm3·℃)];

    TK——空气温度(℃)。

C.0.2 烟气和冷却介质的温度差应按下式计算:

△T=[(T1-T11)-(T2-T22)]/2.3lg[(T1-T11)/(T2-T22)]        (C.0.2)

    式中:
    △T——烟气和冷却介质的温度差(℃);

    T11——冷却介质在烟气进口处的温度(℃);

    T22一一冷却介质在烟气出口处的温度(℃)。

C.0.3 所需冷却设备的传热面积应按下式计算:

F=q/(3.6×△T×k)        (C.0.3)

    式中:
    F——所需冷却设备的传热面积(m2);

    k——传热系数[W/(m2·℃)]。

C.0.4 常用烟气热容应符合表C.0.4的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

有色金属冶炼厂收尘设计规范 GB50753-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读