附录A 烟气露点温度的相关计算


A.0.1 当烟气中同时含有水蒸气和三氧化硫时,烟气露点温度应按下式进行计算:

Td=186+20lgH2O+26lgSO3        (A.0.1)

    式中:
    Td——烟气露点温度(℃);

    H2O一一烟气中H2O的含量(%);

    SO3——烟气中SO3的含量(%)。

A.0.2  烟气中只含有水蒸气,且水蒸气的含量小于或等于15%时,烟气露点温度应按下式进行计算:

    式中:
    一一水蒸气的分压力(Pa)。

A.0.3 当烟气中只含有水蒸气,且水蒸气的含量大于15%时,烟气露点温度应按下式计算:

A.0.4 烟气结露时冷凝酸的浓度可按下式进行计算:

    式中:
    ——露点时液相中硫酸的浓度(重量%);

     一一三氧化硫的分压力(Pa)。

A.0.5 当已知空气相对湿度时,可按下式计算空气中的含水量:

    式中:

    ——空气中的含水量(%);

    Tk——空气温度(℃);

     ——空气的相对湿度(以小数表示);

    P——当地大气压力(Pa)。