7.2 管段预制


7.2.1  管段预制应按管道轴测图规定的数量、规格、材质选配管道组成件,并应在管段上按轴测图标明管线号和焊缝编号。

7.2.2  自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按现场实测的安装长度加工。

7.2.3  自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差应符合表7.2.3的规定。

7.2.4  预制完毕的管段,应将内部清理干净,并应及时封闭管口。管段在存放和运输过程中不得出现变形现象。

 

条文说明

7.2.1  管道轴测图是管道预制的加工图,可以核实材料的数量、规格和材质,在轴测图上可以标注好下料尺寸,减少施工差错,并确定好封闭管段,留出加工裕量或待实测的管段。所以本条规定应按管道轴测图规定的数量、规格、材质选配管道组成件。要求在预制好的管段上按轴测图标明管线号和焊缝编号,是为了方便在安装时“对号入座”。

7.2.2  自由管段和封闭管段选择的合理程度有如下三条标准,如果同时满足就是合理的:

    1) 能够调节设备安装造成的上下、左右、前后三个方位上的误差;

    2) 能够使已固定好的设备不受管道安装造成的拉应力或压应力影响;

    3) 选择自由管段与封闭管段应方便加工、运输、安装和测量作业。

7.2.3  预制管段加工尺寸的允许偏差,主要是根据实践经验总结而编写的。

7.2.4  管道内部清洁是施工质量好坏的重要标志,是投料试车一次成功的关键前提之一。预制完毕的管段,无论在存放期间还是运输过程中,外部脏物都容易进入管内,经常发生管道内部不干净而影响试车进程和产品质量。所以预制完毕的管段一定要保证内部清洁,并及时封闭管口。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010