3.2 分级


3.2.1  工业金属压力管道应按国家现行标准《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001的有关规定划分为GC1、GC2和GC3。

3.2.2  除压力管道以外的其他管道,应按C类流体管道和D类流体管道分类。

3.2.3  当输送毒性危害程度或火灾危险性不同的混合介质时,应按其危害程度及其含量,并应由设计文件确定管道级别。

 

条文说明

3.2.1  对于压力管道,国家质检总局特种设备安全技术规范《压力管道安全技术监察规程--工业管道》TSG D0001-2009按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性将其划分为GC1、GC2、GC3三个等级,本规范直接引用了该规程的管道分级要求。

3.2.2  对于压力管道以外的其他管道,本规范依据《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版)和ASME B31.3,将其分为C类流体管道和D类流体管道两类,与设计规范达到统一。

    由于压力管道未包括《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010中毒性危害程度为轻度危害的介质,所以本规范的C类和D类流体管道中包括了轻度危害介质的管道。