9.4 施工


9.4.1  混凝土基层处理除应符合本规范第4.2节的规定外,尚应符合下列规定:

    1  混凝土结构伸缩缝的处理应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200的有关规定。

    2  混凝土基面阴阳角的圆弧半径应为10mm~20mm。

9.4.2  钢结构件基层处理应符合本规范第4.3节的规定。

9.4.3  底涂施工应符合下列规定:

    1  施工方法宜选用滚涂,刷涂和喷涂。

    2  涂层应连续、均匀,不得漏涂。

    3  底涂与喷涂聚脲涂料的间隔时间应符合表9.4.3-1的规定。

表9.4.3-1  底涂与喷涂聚脲涂料的间隔时间

    4  超过间隔时间的底涂,应进行处理后方可喷涂聚脲涂料。

    5  底涂与基面的附着力应符合表9.4.3-2的规定。

表9.4.3-2  底涂与基面的附着力

9.4.4  聚脲喷涂及修补应符合现行行业标准《喷涂型聚脲防护材料涂装工程技术规范》HG/T 20273的有关规定。

条文说明

9.4.1  混凝土基面的质量是喷涂聚脲涂层质量的保证,其表面强度,必须大于1.5MPa才能保证涂层的正拉拔强度大于1.5MPa,同时其表面的密集性、针孔会影响涂层的渗漏点的存在,因此其密集性针孔在基面处理时必须用树脂腻子填实。

9.4.4  聚脲喷涂施工时应注意下列事项:

    (1)喷涂聚脲的施工要求专业性强,属现场一次成型不宜修补施工衬里。因此正式喷涂前,应由现场技术主管对设备控制工艺参数进行试喷确定,涂膜性能和施工状态达到要求后,才能固定设备工艺参数,进行正式喷涂。在喷涂过程中如温湿度、风力、基面环境等发生较大变化时,应适时调整设备工艺控制参数,以确保涂膜层质量,并尽量减少人为质量因素。

    (2)施工方法应符合小面积移动交叉施工的方法。操作移动速度应满足单层施工0.35mm~0.45mm厚度,设计厚度小于或等于2mm应连续横竖交叉施工5次~6次,设计厚度大于2mm应将总厚度分为二次施工,喷涂聚脲间隔时间宜小于60min。

    (3)转角和焊缝线应比设计厚度多喷厚0.5mm~10mm,且喷涂时先喷转角和焊缝,再大面积连续喷涂。设备内表面喷涂时,应先喷接管人孔,后喷内腔,且接管、人孔与设备内腔焊接处应加厚0.5mm~1.5mm。

    (4)一次施工宽度应小于1200mm,相邻施工的搭接缝应大于120mm。

    (5)喷涂时喷枪与基面的距离应以聚脲喷涂至基面,无严重凝胶粒子反弹和涂层面表面平整性良好为基准。

    聚脲涂层的修补应注意下列问题:

    (1)层间黏合剂的表干和聚脲补喷时间,应根据材料供应商提供的技术参数,并结合施工现场的温度和湿度进行表干和复喷间隔时间的喷涂试验,主要观察附着力和鼓泡现象,确定现场条件下的最佳表干时间。

    (2)修补料的配制应多次少配。每次配料量不宜超过300克,且应搅拌均匀,但每次快速搅拌时间不应超过30秒,随配随用。当出现凝胶状态时,不得使用。

    (3)修补的聚脲衬里缺陷,第二天应再进行检查,如仍存在缺陷,应再次修补。