中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 纤维增强塑料的施工


5.4.1  纤维增强塑料的施工宜采用手糊法。手糊法分间歇法和连续法。呋喃和酚醛类纤维增强塑料应采用间歇法施工。

5.4.2  纤维增强塑料铺衬前的施工应符合下列规定:

    1  封底层:在经过处理的基层表面,应均匀地涂刷封底料,不得有漏涂、流挂等缺陷。

    2  修补层:在基层的凹陷不平处,应采用树脂胶泥料修补填平。酚醛或呋喃类纤维增强塑料可用环氧树脂或乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂的胶泥料修补刮平基层。

5.4.3  间歇法纤维增强塑料铺衬层的施工应符合下列规定:

    1  先均匀涂刷一层铺衬胶料,随即衬上一层纤维增强材料,必须贴实,赶净气泡,其上再涂一层胶料,胶料应饱满。

    2  应固化并修整表面后,再按上述程序铺衬以下各层,直至达到设计要求的层数或厚度。

    4  每铺衬一层,均应检查前一铺衬层的质量,当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时,应进行修补。

    5  铺衬时,同层纤维增强材料的搭接宽度不应小于50mm;上下两层纤维增强材料的接缝应错开,错开距离不得小于50mm;阴阳角处应增加1层~2层纤维增强材料。

5.4.4  连续法纤维增强塑料铺衬层的施工应符合下列规定:

    1  一次连续铺衬的层数或厚度,不应产生滑移,固化后不应起壳或脱层。

    2  铺衬时,上下两层纤维增强材料的接缝应错开,错开距离不得小于50mm;阴阳角处应增加1层~2层纤维增强材料。

    3  应在前一次连续铺衬层固化后,再进行下一次连续铺衬层的施工。

    4  连续铺衬到设计要求的层数或厚度后,应固化后进行封面层施工。

5.4.5  纤维增强塑料封面层的施工,应均匀涂刷面层胶料。当涂刷两遍以上时,待上一遍固化后,再涂刷下一遍。

5.4.6  当纤维增强塑料作树脂稀胶泥、树脂砂浆、树脂细石混凝土和水玻璃混凝土的整体面层或块材面层的隔离层时,在铺完最后一层布后,应涂刷一层面层胶料,同时应均匀稀撒一层粒径为0.7mm~1.2mm的细骨料。

条文说明

5.4.1  纤维增强塑料现场施工一般采用手糊法。由于呋喃和酚醛树脂在固化过程中,会产生小分子或挥发性溶剂,因此采用间歇法施工。

5.4.2  一般铺衬前的施工程序是:先打第一道封底料(胶料中掺入适量稀释剂,以便胶液渗入到基层中去)。固化后嵌刮修补胶泥,修平基层表面的麻面、凹陷不平处,待修补胶泥固化后,再打第二道封底料,然后贴布。

    在工程设计和施工方案中,认为环氧的附着力好,往往采用环氧树脂打底,再采用乙烯基树脂或不饱和聚酯树脂类材料做覆盖层(玻璃钢、胶泥、砂浆、自流平等)。工程实践发现,环氧和混凝土基层的附着力非常好,但是乙烯基或不饱和聚酯树脂覆盖在环氧树脂上面后,它们之间的层间附着力存在着问题,工程失效的案例不少。大量试验和工程实践表明,常温条件下的树脂类材料与混凝土基层的附着力,同混凝土本身的强度、密实度和表面处理是否彻底有关系。因此,本规范不推荐这种铺层方案。

5.4.3  铺衬工序应强调树脂胶料要浸入到纤维增强材料中去,保证每一层纤维增强材料贴实,不产生气泡等缺陷。在立面或斜面铺衬纤维增强材料时,由于树脂自重及黏度小,往往造成树脂胶料流挂现象,因此工程上可在胶料中加入适量的耐蚀粉料或轻质二氧化硅(俗称气相白炭黑),以使胶料具有良好的触变性能。在施工时,往往忽略对基层阴阳角的处理,该处树脂纤维增强材料固化后的应力较集中,稍一受力,易被破坏。因此,应将阴阳角处理成圆角(如上面采用块材铺砌,应处理成45°斜角),使纤维增强材料与基层形成平稳地过渡面,同时在转角处增加1层~2层纤维增强材料。在阴阳角处铺衬时,由于不处于同一平面上,铺衬纤维增强材料在树脂未固化前有回缩作用而造成气泡,因此可在衬布树脂胶料中加入适量粉料,以增加树脂黏性,起到压住纤维增强材料,消除气泡的作用。

5.4.4  一次连续铺衬层数太多或厚度太厚,树脂初凝前可能会造成立面铺衬层下滑、平面铺衬层滑移;且因树脂固化放热集中,其产生的收缩内应力也大,容易造成纤维增强塑料脱层,起壳等质量事故,故作本规定。

5.4.6  在纤维增强塑料隔离层表面稀撒细骨料,以增加同下一层防腐蚀材料的接触面和黏结力。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读