9.8 管道敷设


9.8.1  厂区热力管道应根据热负荷分布确定,并应结合空压管、燃气管、给水排水管等设置管架、管沟。

9.8.2  车间内蒸汽管道的布置应便于安装、操作和检修,管道宜沿墙和柱敷设,应满足装设仪表的要求,不应妨碍门、窗的启闭与室内采光。

9.8.3  架空管道在不妨碍交通的地段可采用低支架敷设,通过人行通道地段宜采用中支架敷设,在车辆通行地段应采用高支架敷设。

9.8.4  热力管道可与重油管、压力不大于1.6MPa(表压)的压缩空气管、给水管敷设在同一地沟内。

9.8.5  热力管道热膨胀的补偿应利用管道的自然补偿,不满足要求时,应设置补偿器。

9.8.6  管道设计应采取防止表面结露的措施。