中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 竖向设计


4.3.1  竖向设计应与总平面布置同时进行,并应根据厂址自然地形、地质条件、生产工艺、运输方式、防洪、排水、管线敷设及土石方量平衡等因素,进行综合比较后确定各建(构)筑物、道路及场地标高。 

4.3.2  厂区内竖向设计宜采用平坡式,在地形复杂地段也可采用阶梯式。

4.3.3  厂区内的标高应与厂区外的场地标高相协调,应避免被洪水、潮水及内涝水淹没。不能满足要求时,应采取防涝、排涝措施,并应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。

4.3.4  厂区出入口的路面标高宜高出厂区外的路面标高。主要建筑物的室内地坪标高应高出室外场地设计标高0.15m~0.30m。

条文说明

4.3.2、4.3.3  总图竖向设计应合理利用地形、地貌,减少土石方、挡土墙、护坡和建筑基础工程量,减少雨水对土壤的冲刷。竖向布置系统有平坡式和台阶式两类,布置方式有连续、重点、混合式三种。考虑到毛纺织厂车间运输的需要,竖向设计宜采用平坡式连续竖向布置。在个别地形复杂地段,对附属和辅助建(构)筑物也可采用阶梯式、重点式或混合式竖向布置。台阶的划分应尽可能与厂区功能分区一致。

4.3.4  厂区标高的设定应注意与厂外周围建筑和道路标高相协调,并应有利于厂区排水。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
毛纺织工厂设计规范 GB51052-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读