中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 供电、防雷与接地


7.3.1 城市轨道交通公共安全防范系统供电设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定,并应符合下列规定:

    1 系统电源应保证对安防设备不间断、无瞬变供电。

    2 供电方式应采用TN-S制式。

    3 应按一级负荷供电,其容量应满足相应站点系统内所有子系统供电负荷的总和,并应保证连续供电时间不小于各子系统的要求。

    4 系统供电应由安防集成平台进行统一监控管理。

    5 视频监控系统的供电设计应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的规定。

    6 出入口控制系统的供电设计应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的规定。

    7 入侵报警系统的供电设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的规定。

7.3.2 城市轨道交通公共安全防范系统防雷与接地设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定,并应符合下列规定:

    1 系统宜采用联合接地,接地电阻不得大于1Ω。

    2 视频监控系统的防雷与接地设计应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的规定。

    3 出入口控制系统的防雷与接地设计应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的规定。

    4 入侵报警系统的防雷与接地设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的规定。

条文说明

7.3.1 现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第3.12节对安全防范系统的供电设计做了详细规定。

    5 现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007第8.0.1条对视频监控系统的供电做了详细规定。

    6 现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007第8.0.1条对出入口控制系统的供电做了详细规定。

    7 现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007第8.0.1条对入侵报警系统的供电做了详细规定。

7.3.2 现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第3.9节对安全防范系统的防雷与接地设计做了详细规定。

    2 现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007第8.0.2条对视频监控系统的防雷与接地做了详细规定。

    3 现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007第8.0.2条对出入口控制系统的防雷与接地做了详细规定。

    4 现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007第8.0.2条对入侵报警系统的防雷与接地做了详细规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范 GB51151-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读