中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 变电所或其他有关建筑


6.7.1 主体建筑或出入口位于地面的主变电所安全防范系统工程设计应符合下列规定:

    1 应设置视频监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统等技术防范系统。

    2 应设置防盗安全门、围栏和围墙等实体防范系统。

6.7.2 主体建筑或出入口位于地面的牵引变电所安全防范系统工程设计应符合下列规定:

    1 应设置视频监控系统和入侵报警系统等技术防范系统。

    2 应设置防盗安全门。

6.7.3 主体建筑或出入口位于地面的降压变电所、跟随变电所安全防范系统工程设计应符合下列规定:

    1 应设置视频监控系统。

    2 应设置防盗安全门。

6.7.4 主体建筑或出入口位于地面的变电所或其他有关建筑区域内的技术防范系统应接入站点级安防集成平台。

6.7.5 主体建筑或出入口位于地面的变电所或其他有关建筑内各主要位置应按表6.7.5的规定设置技术防范系统。

表6.7.5  主体建筑或出入口位于地面的变电所或其他有关建筑内各主要位置技术防范系统设置要求

6.7.6 主体建筑或出入口位于地面的变电所或其他有关建筑单体楼层主要通道宜设置视频监控系统。

6.7.7 主体建筑或出入口位于地面的变电所或其他有关建筑内的其他位置应根据其安全风险等级设置技术防范系统。

条文说明

6.7.1~6.7.4 主体建筑或出入口位于地面的主变电所、牵引变电所、降压变电所和跟随变电所等都纳入本条规定范围内。

    地面变电所或其他有关建筑内的设备从管理或使用上一般都会纳入某一具体车站或车辆基地进行负责,因此其技术防范系统也纳入管辖车站或车辆基地的系统内。

6.7.5~6.7.7 地面变电所或其他有关建筑内各主要位置根据其所处位置以及其功能的不同,设置不同类型的技术防范系统,具体系统设置是否为强制根据本规范中的具体要求确定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范 GB51151-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读