7.5 人造草坪足球场地


7.5.1 人造草坪足球场地规格、划线应符合本规程第5.5.1条的规定。
7.5.2人造草坪足球场地面层要求应符合本规程第5.5.11条的规定。
7.5.3人造草坪足球场地的检验方法及取样规则应符合现行国家标准《人工材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分:足球场地人造草面层》GB/T 20033.3的规定。
7.5.4人造草坪足球场地的实验室检测应符合下列规定:
    1 应向有资质的检验机构提交2m×2m和10m×1m能够完全代表铺装场地的样品和填充料各一份;
    2 当所检验均达到本规程的规定时,可判定该产品实验室检测合格。
7.5.5人造草坪足球场地检测合格判定规则:
    1 保证实验室检测与场地检测的草坪应是同一品种(序列);
    2 应提供实验室检测合格报告,当对无实验室检测合格报告的草坪进行现场检测时,应增加本规程第5.5.11条中第1~第2款的测定;
    3 草坪铺装完成后三个月或120d后,可进行场地检测;
    4 在被测标准场地内随机取样不少于20个点,覆盖被检测场地,所测点的合格率不小于95%,可判定合格。