中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 天然草坪足球场地


7.4.1 天然草坪足球场地规格、画线应符合本规程第5.5.1条的规定。
7.4.2 天然草坪足球场地面层应符合本规程第5.5.10条的规定。
7.4.3 天然草坪足球场地的检验方法及取样规则应符合现行国家标准《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第1部分:足球场地天然草面层》GB/T 19995.1的规定。
7.4.4 天然草坪足球场地检验结果的判定应符合下列规定:
    1 对于非破坏性检验项,应在被测现场随机取样不少于20个点,或每个点代表面积小于400m²,并应覆盖被检测场地,所测点的合格率不小于95%时,可判定合格;
    2 对于破坏性检验项,应选择3~5个样点,每个点代表面积小于2000m²,所有测点全合格时,可判定该项合格。
查找 上节 下节 返回
顶部

中小学校体育设施技术规程 JGJ/T280-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读