中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 安全防范


7.4.1  四级生物安全实验室的建筑周围应设置安防系统。三级和四级生物安全实验室应设门禁控制系统。

7.4.2  三级和四级生物安全实验室防护区内的缓冲间、化学淋浴间等房间的门应采取互锁措施。

7.4.3  三级和四级生物安全实验室应在互锁门附近设置紧急手动解除互锁开关。中控系统应具有解除所有门或指定门互锁的功能。

7.4.4  三级和四级生物安全实验室应设闭路电视监视系统。

7.4.5  生物安全实验室的关键部位应设置监视器,需要时,可实时监视并录制生物安全实验室活动情况和生物安全实验室周围情况。监视设备应有足够的分辨率,影像存储介质应有足够的数据存储容量。

条文说明

7.4.1  无论四级生物安全实验室是独立建筑还是建在建筑之中,其重要性使得其建筑周围都设有安防系统,防止有意或无意接近建筑。生物安全实验室门禁指生物安全实验室的总入口处,对一些功能复杂的生物安全实验室,也可根据需要安装二级门禁系统。常用的门禁有电子信息识别、数码识别、指纹识别和虹膜识别等方式,生物安全实验室应选用安全可靠、不易破解、信息不易泄露的门禁系统,保证只有获得授权的人员才能进入生物安全实验室。门禁系统应可记录进出人员的信息和出入时间等。

7.4.2  互锁是为了减少污染物的外泄、保持压力梯度和要求实验人员需完成某项工作而设置的。缓冲间互锁是为了减少污染物的外泄、保持压力梯度,互锁后能够保证不同压力房间的门不同时打开,保护压力梯度从而使气流不会相互影响。化学淋浴间的互锁还有保证实验人员必须进行化学淋浴才能离开的作用。

7.4.3  生物安全实验室互锁的门会影响人员的通过速度,应有解除互锁的控制机制。当人员需要紧急撤离时,可通过中控系统解除所有门或指定门的互锁。此外,还应在每扇互锁门的附近设置紧急手动解除互锁开关,使工作人员可以手动解除互锁。

7.4.4  由于生物安全实验室的特殊性,对实验室内和实验室周边均有安全监视的需要。一是应监视实验室活动情况,包括所有风险较大的、关键的实验室活动;二是应监视实验室周围情况,这是实验室生物安保的需要,应根据实验室的地理位置和周边情况按需要设置。

7.4.5  我国《病原微生物实验室生物安全管理条例》规定,实验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验档案保存期不得少于20年。实验室活动的数据及影像资料是实验室的重要档案资料,实验室应及时转存、分析和整理录制的实验室活动的数据及影像资料,并归档保存。监视设备的性能和数据存储容量应满足要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读