中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 自动控制


7.3.1  空调净化自动控制系统应能保证各房间之间定向流方向的正确及压差的稳定。

7.3.2  三级和四级生物安全实验室的自控系统应具有压力梯度、温湿度、连锁控制、报警等参数的历史数据存储显示功能,自控系统控制箱应设于防护区外。

7.3.3  三级和四级生物安全实验室自控系统报警信号应分为重要参数报警和一般参数报警。重要参数报警应为声光报警和显示报警,一般参数报警应为显示报警。三级和四级生物安全实验室应在主实验室内设置紧急报警按钮。

7.3.4  三级和四级生物安全实验室应在有负压控制要求的房间入口的显著位置,安装显示房间负压状况的压力显示装置。

7.3.5  自控系统应预留接口。

7.3.6  三级和四级生物安全实验室空调净化系统启动和停机过程应采取措施防止实验室内负压值超出围护结构和有关设备的安全范围。

7.3.7  三级和四级生物安全实验室防护区的送风机和排风机应设置保护装置,并应将保护装置报警信号接入控制系统。

7.3.8  三级和四级生物安全实验室防护区的送风机和排风机宜设置风压差检测装置,当压差低于正常值时发出声光报警。

7.3.9  三级和四级生物安全实验室防护区应设送排风系统正常运转的标志,当排风系统运转不正常时应能报警。备用排风机组应能自动投入运行,同时应发出报警信号。

7.3.10  三级和四级生物安全实验室防护区的送风和排风系统必须可靠连锁,空调通风系统开机顺序应符合本规范第5.3.1条的要求。

7.3.11  当空调机组设置电加热装置时应设置送风机有风检测装置,并在电加热段设置监测温度的传感器,有风信号及温度信号应与电加热连锁。

7.3.12  三级和四级生物安全实验室的空调通风设备应能自动和手动控制,应急手动应有优先控制权,且应具备硬件连锁功能。

7.3.13  四级生物安全实验室防护区室内外压差传感器采样管应配备与排风高效过滤器过滤效率相当的过滤装置。

7.3.14  三级和四级生物安全实验室应设置监测送风、排风高效过滤器阻力的压差传感器。

7.3.15  在空调通风系统未运行时,防护区送风、排风管上的密闭阀应处于常闭状态。

条文说明

7.3.1  自动控制系统最根本的任务就是需要任何时刻均能自动调节以保证生物安全实验室关键参数的正确性,生物安全实验室进行的实验都有危险,因此无论控制系统采用何种设备,何种控制方式,前提是要保证实验环境不会威胁到实验人员,不会将病原微生物泄漏到外部环境中。

7.3.2  本条是为了保证各个区域在不同工况时的压差及压力梯度稳定,方便管理人员随时查看实验室参数历史数据。

7.3.3  报警方案的设计异常重要,原则是不漏报、不误报、分轻重缓急、传达到位。人员正常进出实验室导致的压力波动等不应立即报警,可将此报警响应时间延迟(人员开门、关门通过所需的时间),延迟后压力梯度持续丧失才应判断为故障而报警。一般参数报警指暂时不影响安全,实验活动可持续进行的报警,如过滤器阻力的增大、风机正常切换、温湿度偏离正常值等;重要参数报警指对安全有影响,需要考虑是否让实验活动终止的报警,如实验室出现正压、压力梯度持续丧失、风机切换失败、停电、火灾等。

    出现无论何种异常,中控系统应有即时提醒,不同级别的报警信号要易区分。紧急报警应设置为声光报警,声光报警为声音和警示灯闪烁相结合的报警方式。报警声音信号不宜过响,以能提醒工作人员而又不惊扰工作人员为宜。监控室和主实验室内应安装声光报警装置,报警显示应始终处于监控人员可见和易见的状态。主实验室内应设置紧急报警按钮,以便需要时实验人员可向监控室发出紧急报警。

7.3.4  应在有负压控制要求的房间入口的显著位置,安装压力显示装置,如液柱式压差计等,既直观又可靠,目的是使人员在进入房间前再次确认房间之间的压差情况,做好思想准备和执行相应的方案。

7.3.5  自控系统预留的接口包括安全防范系统、火灾报警系统、机电设备自备的控制系统(如空调机组)等的接口。因为一旦其他弱电系统发生报警如入侵报警、火灾报警等,自控系统能及时有效地将此信息通知设备管理人员,及时采取有效措施。

7.3.6  实验室排风系统是维持室内负压的关键环节,其运行要可靠。空调净化系统在启动备用风机的过程中,应可保持实验室的压力梯度有序,不影响定向气流。

    当送风系统出现故障时,如无避免实验室负压值过大的措施,实验室的负压值将显著增大,甚至会使围护结构开裂,破坏围护结构的完整性,所以需控制实验室内的负压程度。

    实验室应识别哪些设备或装置的启停、运行等会造成实验室压力波动,设计时应予以考虑。

7.3.7  由于三级和四级生物安全实验室防护区要求使得送风机和排风机需要稳定运行,以保障实验室的压力梯度要求;因此当送风、排风机设置的保护装置,如运行电流超出热保护继电器设定值时,热保护继电器会动作等,常规做法是将此动作用于切断风机电源使之停转,但如果有很严格的压力要求时,风机停转会造成很严重的后果。

    热保护继电器、变频器等报警信号接入自控系统后,发生故障后自控系统应自动转入相应处理程序。转入保护程序后应立即发出声光报警,提示实验人员安全撤离。

7.3.8  在空调机组的送风段及排风箱的排风段设置压差传感器,设置压差报警是为了实时监测风机是否正常运转,有时风机皮带轮长期磨损造成风机丢转现象,虽然风机没有停转但送风、排风量已不足,风压不稳直接导致房间压力梯度震荡,监视风机压差能有效防止故障的发生。

7.3.9  送风、排风系统正常运转标志可以在送排风机控制柜上设置指示灯及在中控室监视计算机上设置显示灯,当其运行不正常时应能发出声光报警,在中控室的设备管理人员能及时得到报警。

7.3.10  实验室出现正压和气流反向是严重的故障,可能导致实验室内有害气溶胶的外溢,危害人员健康及环境。实验室应建立有效的控制机制,合理安排送风、排风机启动和关闭时的顺序和时差,同时考虑生物安全柜等安全隔离装置及密闭阀的启、关顺序,有效避免实验室和安全隔离装置内出现正压和倒流的情况发生。为避免人员误操作,应建立自动连锁控制机制,尽量避免完全采取手动方式操作。

7.3.11  本条要求是对使用电加热的双重保护,当送风机无风时或温度超出设定值时均应立即切断电加热电源,保证设备安全性。

7.3.12  应急手动是用于立即停止空调通风系统的,应由监控系统的管理人员操作,因此宜设置在中控室,当发生紧急情况时,管理人员可以根据情况判断是否立即停止系统运行。

7.3.13  压差传感器测管之间一般是不会相通的,高效过滤器是以防万一。

7.3.14  高效过滤器是生物安全实验室最重要的二级防护设备,阻止致病因子进入环境,应保证其性能正常。通过连续监测送排风系统高效过滤器的阻力,可实时观察高效过滤器阻力的变化情况,便于及时更换高效过滤器。当过滤器的阻力显著下降时,应考虑高效过滤器破损的可能。对于实验室设计者而言,重点需要考虑的是阻力监测方案,因为每个实验室高效过滤器的安装方案不同。例如在主实验室挑选一组送排风高效过滤器安装压差传感器,其信号接入自控系统,或采用安装带有指示的压差仪表,人工巡视监视等,不管采用何种监视方案,其压差监视应能反应高效过滤器阻力的变化。

7.3.15  未运行时要求密闭阀处于关闭状态时为了保持房间的洁净以及方便房间的消毒作业。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读