中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.6 质量检查和验收


Ⅰ 主控项目
9.6.1 混凝土结构施工质量检查及验收的主控项目应包括下列内容:
    1 钢筋品种、级别、规格、数量;
    2 混凝土原材料、配合比和强度等级;
    3 预制楼板构件的安装和连接;
    4 预制阳台、雨篷的安装。
9.6.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。钢筋的品种、级别、规格、数量应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。
9.6.3 混凝土材料应符合本规范第9.4.1条的规定;混凝土配合比应符合本规范第9.4.2条的规定;混凝土强度等级应符合设计要求。
    检查数量:同一配合比检查一次。
    检验方法:观察,试块受压试验或回弹法等检查。
9.6.4 预制楼板构件的安装和连接应符合本规范第9.5.3条的规定,并应对连接措施进行隐蔽工程的检查验收。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察,尺量检查。
9.6.5 预制阳台、雨篷的安装应符合本规范第9.5.4条的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。

Ⅱ 一般项目
9.6.6 混凝土结构施工质量检查及验收的一般项目应包括下列内容:
    1 混凝土养护和拆模时间;
    2 预制构件表面涂刷的标志;
    3 模板安装偏差;
    4 钢筋加工尺寸偏差;
    5 钢筋安装位置偏差;
    6 预制构件尺寸偏差;
    7 预制构件堆放;
    8 拌制混凝土用水;
    9 现浇混凝土构件外观质量;
    10 预制混凝土构件外观质量。
9.6.7 混凝土养护和拆模时间应符合本规范第9.2.4条、9.4.8条的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查,检查施工记录。
9.6.8 预制构件表面标志应符合本规范第9.5.1条的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
9.6.9 模板安装偏差应符合表9.6.9的规定。
    检查数量:同类型构件,抽查构件数量的20%,且不少于6件。
表9.6.9 现浇结构模板安装的允许偏差和检验方法
注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
9.6.10 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表9.6.10规定。
    检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
    检验方法:尺量。
表9.6.10 钢筋加工尺寸允许偏差
9.6.11 钢筋安装位置偏差应符合表9.6.11的规定。
    检查数量:同类型构件,抽查构件数量的20%,且不少于6件。
表9.6.11 钢筋安装位置允许偏差和检验方法
注:检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
9.6.12 预制构件尺寸偏差应符合表9.6.12的规定。
    检查数量:同类型构件,抽查20%,且不少于6件。
表9.6.12 预制构件尺寸允许偏差和检验方法
注:1 l为构件长度(mm)。
       2 检查中心线、螺栓和孔、洞位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
9.6.13 预制构件堆放应符合本规范第9.5.2条的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。
9.6.14 拌制混凝土宜采用饮用水。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
9.6.15 现浇混凝土结构构件的外观质量不应有严重缺陷。对已出现的严重缺陷,应由施工人员提出技术处理方案。对经处理的部位,应重新检查验收。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查技术处理方案。
9.6.16 预制构件的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工人员提出技术处理方案。对经处理的部位,应重新检查验收。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查技术处理方案。
条文说明
9.6.8 本条提出了对预制混凝土构件标志的要求,这些要求是构件出厂、事故处理以及对构件质量进行验收所必需的。
9.6.14 考虑到住宅施工场地的分散性,除采用饮用水外,也可采用其他来源的洁净水。
9.6.15 外观质量的严重缺陷通常会影响到结构性能、使用功能或耐久性。严重缺陷包括以下情况:贯穿裂缝、大面积露筋、混凝土缺损严重等。对已经出现的严重缺陷,应由施工人员根据缺陷的具体情况提出技术处理方案,得到相关技术人员认可后进行处理并重新检查验收。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读