中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 基础


4.4.1 基础砌筑或浇筑施工,应符合下列规定:
    1 地基验槽合格后,方可进行基础施工;
    2 基础砌筑或浇筑前,应清除基底各种有机杂物、垃圾等,并进行基础轴线、边线的放线和验线;基底抄平后,应设置基础底面标高桩;
    3 基础砌筑或浇筑完成后,基础顶面应找平,并复核基础轴线、边线及标高位置;
    4 基础中的预留洞口及预埋管道,应随砌随留、随砌随埋,管道上部应预留沉降空隙;
    5 对膨胀土地基,基础侧面宜选用非膨胀土做隔离层,隔离层厚度不宜小于上部结构墙体厚度;
    6 对冻土地基,基础底面宜填筑粗砂、砾石等非冻胀材料作为垫层,垫层底面不宜高于设计冻深线;基础侧面宜采用中砂或粗砂回填,其回填厚度不宜小于200mm;
    7 对淤泥、淤泥质土地基,基础施工时应按设计要求预留沉降标高差。
4.4.2 基础防潮层的施工,应符合下列规定:
    1 防潮层宜设置在室内地面以下60mm标高处;
    2 防潮层的材料宜采用1∶2.5的水泥砂浆(内掺5%防水剂)或改性沥青防水卷材;
    3 防潮层铺设前,应将基础墙面清扫干净并浇水湿润,防潮层铺设厚度不宜小于20mm。
4.4.3 砖砌体基础施工,应符合下列规定:
    1 在基础底面宜设置垫层,垫层可采用混凝土、灰土或碎砖三合土等材料铺设;
    2 砖砌体基础应采用烧结实心砖并用水泥砂浆砌筑,不应采用空心砖、空心砌块、蒸压砖或欠火砖;
    3 应先砌筑基础转角及纵横交接处。基础底标高不同时,应按1:2的台阶逐步放坡;砌筑时,应从低处砌起,并由高处向低处搭砌。
4.4.4 毛石基础施工,应符合下列规定:
    1 毛石基础的第一皮石块应坐浆,并将大面朝下;砌筑料石基础的第一皮石块应采用丁砌层坐浆砌筑;
    2 毛石基础的扩大部分,当做成阶梯形时,上级阶梯的石块压砌下级阶梯的石块不应少于1/2石块宽度,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌;
    3 毛石基础应设置拉结石,拉结石的设置应符合本规范第8.3.3条的规定。
4.4.5 生土结构基础施工,应符合下列规定:
    1 生土墙体承重结构应采用条形基础;
    2 条形基础宜采用毛石或烧结实心砖并用水泥砂浆砌筑。
4.4.6 混凝土基础施工,应符合下列规定:
    1 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,混凝土垫层顶面应平整,垫层顶面每边超出基础底边不宜小于100mm;
    2 混凝土基础轴线位置和模板安装基线位置尺寸的允许偏差为±15mm;
    3 混凝土基础支模时,模板支撑应牢固,拼缝应严密;地下水丰富时宜设置止水带;
    4 混凝土浇筑宜根据基础深度分段分层连续进行,各段、各层之间应相互衔接。
条文说明
4.4.1 膨胀土基础埋深除应满足建筑结构类型、基础形式等要求外,尚应考虑膨胀土的地质特征和胀缩等级对结构安全的影响,并对基础采取隔离保护措施。为避免地基土冻融对上部结构的不利影响,冻土地区的基础埋设宜根据地区经验采取有效的防冻、隔离措施。
4.4.2 设置防潮层是为了有效地阻止地下水分沿基础向上渗透,以免造成墙体潮湿使室内粉刷层剥落。一般墙体受潮后,经盐碱和冻融作用,砖墙表皮逐层酥松剥落,影响居住环境卫生和结构承载能力。
4.4.3 基础设置垫层可起到找平、抗冻胀及应力扩散作用。基础底面处在不同标高处时,逐步放坡可以避免基础高度转换处产生应力集中破坏。砖砌体基础应采用烧结普通砖和水泥砂浆砌筑,是为了防腐耐久及防潮。
4.4.4 为使毛石基础与地基或基础垫层粘结紧密,保证传力均匀和石块平稳,要求砌筑毛石基础时的第一皮石块应坐浆并将大面朝下。为了保证毛石基础的整体性,要求砌筑毛石基础时上级阶梯的石块压砌下级阶梯的石块不应少于1/2石块宽度,并设置拉结石。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读