9.2 网络通信系统


9.2.1 间隔层网络通信结构宜采用以太网或CAN网结构连接。部分设备可采用RS485串行接口方式连接。
9.2.2 站控层和间隔层之间及站控层各主机之间的网络通信结构宜采用以太网连接。
9.2.3 监控通信网络宜采用以太网单网配置。
9.2.4 监控系统应预留以太网或无线公网接口。
9.2.5 网络通信系统应满足电力系统二次安全防护的要求。
9.2.6 若站内设置辅助设备监控系统,宜采用防火墙与站内监控系统隔离。
条文说明
9.2.6 辅助设备包括视频、环境监测、安防、消防、门禁、照明、暖通、给排水等设备。