6.2 充电机布置


6.2.1 充电机的布置应有利于通风和散热。
6.2.2 多台充电机宜组屏安装。电池更换站内充电机屏的外形尺寸应保持一致。
6.2.3 充电机屏宜布置在充电架附近,屏前后应留有运行及检修通道。
条文说明
6.2.1 充电机由功率变换模块组成,会产生一定的热量,其在站内的布置应有利于散热。
6.2.2 从方便实用和美观的角度,多台充电机宜组屏安装。
6.2.3 充电机屏前后应留有运行及检修通道,以方便操作人员的日常维护以及在充电机出现故障的情况下能够进行维修。