中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 要求


6.1 外观及尺寸公差
6.1.1 支吊架各部件应表面工整、光洁,无加工缺陷、碰伤、毛刺等。
6.1.2 支吊架各部件的尺寸制造公差应符合GB/T1804的规定。
6.2 部件荷载性能
    按7.2规定的试验方法进行试验,部件在额定荷载作用下,保持1min,部件应无断裂或永久变形等损坏现象。
6.3 组件荷载性能
    参照附录A的规定进行试验,组件经过15次相同力值振幅的循环加载后,继续受到力值振幅递增的循环荷载,达到规定的终止条件时,确定组件的试验荷载。试验过程中,循环荷载的频率为0.1Hz。
6.4 防腐性能
    按7.3规定的方法进行试验,支吊架部件应能满足相应的防腐要求。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T476-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读