中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


下列术语和定义适用于本文件。
3.1 建筑机电设备 mechanical and electrical components
    为建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统。主要包括建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等。
3.2 抗震支吊架 seismic bracing
    与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体,加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
3.3 侧向抗震支吊架 lateral seismic bracing
    斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架。
3.4 纵向抗震支吊架 ongitudinal seismic bracing
    斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架。
3.5 刚性支撑 rigid bracing
    用于同时承受拉力载荷与压缩载荷的抗震斜撑,通常采用钢管或槽钢装配而成。
3.6 柔性支撑 flexible bracing
    用于承受拉力载荷的抗震斜撑,通常采用钢索装配而成。
3.7 抗震连接部件 structure connecting component
    用于连接抗震斜撑的单独或组合的部件。
3.8 抗震斜撑 bracing component
    通过斜撑,将地震水平作用传递给建筑结构的部件。抗震斜撑包括刚性支撑和柔性支撑。
3.9 试验荷载 test load
    荷载性能试验中,每次试验得到的最大荷载值。
3.10 额定荷载 rated load
    企业标定的产品最大承载值。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T476-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读