中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 风力发电机组安装


6.2.1 风力发电机组的装配和连接应按制造厂家技术要求执行。
6.2.2 塔底电气设备安装应符合下列规定:
    1 吊索的固定应采用设备顶部吊环;无吊环设备吊索的固定采用四角主要承力结构,吊索长度应保持一致,并应采取措施防止设备柜体变形损坏;
    2 塔底电气设备安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定。
6.2.3 塔架安装应符合下列规定:
    1 安装前应检查基础环、塔架无污损,漆膜无缺损,螺栓孔外侧应均匀涂密封胶;
    2 塔架吊点选择及吊具安装应符合制造厂家要求;
    3 塔架起吊前应检查所有固定构件无松动和遗漏;
    4 塔架吊装宜采用两台吊车配合翻身,单台吊车吊装就位,起吊时应平缓;
    5 底段塔架就位后,塔架门方向应满足设计要求;螺栓、垫圈和螺母应正确安装;应分多次对称拧紧螺栓至规定力矩;
    6 上段塔架与机舱应连续安装,特殊情况不能连续安装的,应采取安全措施防止塔架共振;
    7 塔架吊装时应安装临时安全控制拉绳和防坠装置,攀爬无临时防坠装置的塔架应采用双钩安全绳交替固定;
    8 底段塔架与接地网连接应在塔架安装完成后立即进行,塔架间及塔架与机舱接地导线的连接应在相应设备安装完成后立即进行;
    9 每段塔架安装后应检查其安装位置和垂直度,塔架中心线的垂直度应满足设计要求;
    10 塔架间爬梯、安全滑轨等附件连接应满足制造厂家要求。
6.2.4 机舱安装应符合下列规定:
    1 安装前应保持内外清洁,电缆捆扎牢固;测风装置、航空灯和避雷针等附件安装应正确;
    2 机舱吊具安装应符合制造厂家要求;应进行机舱调平试吊,机舱纵向和横向应水平,吊链应均匀受力;
    3 机舱吊装时作业人员不得在机舱内;
    4 机舱与塔架对接时应缓慢平稳,不得碰撞,方向应满足风轮对装要求;
    5 机舱和塔架连接螺栓、螺母、垫片安装应正确,应分多次对称拧紧螺栓至规定力矩。
6.2.5 风轮组装应符合下列规定:
    1 组装前轮毂应保持清洁,安装平台应放置水平;
    2 轮毂与安装平台可靠固定后方可进行风轮叶片组装,叶片吊点应设在叶片起吊标示位,并应有护椽措施;
    3 叶片根部的0度标记位与轮毂叶片轴承的0度标记位应保持一致;
    4 叶片连接螺栓、螺母、垫片安装应正确,应分多次对称拧紧螺栓至规定力矩;
    5 叶片安装后应采用专用支架支撑叶片,支持点应在支撑标示位;
    6 风轮组装后不能立即安装的应有防倾覆、防位移措施。
6.2.6 风轮安装应符合下列规定:
    1 风轮吊装前应检查吊具与风轮固定牢靠;
    2 当风轮吊离地面约1.5m~1.8m时,应安装风轮定位导向销;
    3 吊装风轮时,应在叶尖设置导向绳,防止发生转动、磕碰受损,导向绳的长度和强度应满足制造厂家要求;
    4 轮毂法兰对正后,应按要求安装好连接螺栓,并应紧固至设计力矩。
6.2.7 螺栓紧固扭矩扳手和螺栓拉伸器使用前应标定;螺栓连接应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定。
6.2.8 塔架内提升机安装应符合下列规定:
    1 横梁、预埋件和导向梯等安装应符合制造厂家要求;
    2 工作钢丝绳、安全绳上端应固定在横梁吊点上,下端穿过提升机后应固定;
    3 导向绳安装应符合制造厂家要求,绳的张力应满足设计要求;
    4 收缆筒、导向环、电缆安装应符合制造厂家要求,电缆应能正确收放。
6.2.9 塔架母线槽安装应符合下列规定:
    1 安装前应检查塔架内安装螺柱的同心度,母线槽不得受潮和变形,绝缘应良好;
    2 安装时应保持段间连接装置表面清洁,调整母线槽同心度,进行连接接头器螺栓的紧固,连接器螺栓紧固后应进行标记;
    3 母线槽固定支架的连接应在母线槽接头器紧固后进行;
    4 母线槽两端应通过电缆接线箱与电缆进行连接;
    5 母线槽安装完成后测试相间、相对地的绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。
6.2.10 塔架内助爬器安装应按制造厂家说明书进行。
6.2.11 风力发电机组其余电气设备安装应符合下列规定:
    1 电气接线和电气连接应可靠,所有连接件应满足电压、电流、内部受热、外部受热、抗拉、抗压、抗弯、抗扭和振动的要求;
    2 母线、导电和带电的连接件,不得发生过热松动或变形;
    3 风力发电机组组装时,应标明发电机转向及出线端的相序,按标号接线,相序正确;
    4 控制电缆及电力电缆应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定;
    5 电气盘柜安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254及《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定;
    6 各部位接地系统应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定;
    7 箱变设备安装应按现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的有关规定和制造厂家安装说明书的要求进行;
    8 电气设备试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读