中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1 风力发电机组安装前应对基础、接地、电缆管、基础环进行复查,且应满足安装要求。
6.1.2 风力发电机组安装前应对塔架、机舱、轮毂和叶片进行检查,应无变形或损伤。
6.1.3 风力发电机组安装前应编制并批准安装方案,并应配置相应的安装机械、专用工具和辅助材料。
6.1.4 风力发电机组安装前,安装作业人员应接受制造厂家的安装培训。
6.1.5 当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂家未规定安装风速的,叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
6.1.6 风力发电机组吊装作业应符合国家现行标准《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB 6067.1、《履带起重机安全操作规程》DL/T 5248和《汽车起重机安全操作规程》DL/T 5250的有关规定。
6.1.7 风力发电机组安装作业应按现行行业标准《风力发电场安全规程》DL/T 796的有关规定执行。
条文说明
6.1.5 本条规定风速不宜超过8m/s和10m/s,均指10m高度处的风速。
6.2.7 螺栓拉伸器使用前应计算油压,以免工作压力过大,超出螺栓的承受能力而使螺栓发生塑性变形;在加压的过程中,应均匀加压,以避免过大的冲击拉力,影响螺栓的预紧效果;在拉伸过程中,注意拉伸器的最大设计行程;分步预紧多个螺栓时,应合理地安排螺栓预紧的次序与拉伸力。
    使用扭矩扳手时,应平衡缓慢地加载,切不可猛拉猛压,以免造成过载;在达到预置扭矩后,应停止加载;不得在扭矩扳手尾端加接套管延长力臂,以防损坏扭矩扳手;根据需要调节所需的扭矩,确认调节机构处于锁定状态才可使用;选用的扭矩扳手的开口尺寸应与螺栓或螺母的尺寸相符合。
    使用高强度螺栓连接副注意下列事项:
    (1) 螺栓、螺母和垫圈应有合格证,其连接副扭矩系数的保证期自出厂之日起应不超过六个月;
    (2) 螺栓应无裂纹、伤痕、毛刺、弯曲、铁锈、螺纹磨损等缺陷,且不得被水浸透或雨水淋湿过;
    (3) 不同批号的螺栓不得混用;
    (4) 终拧后螺栓头应露出螺母端面2~3扣螺纹;
    (5) 已使用过的高强度螺栓和螺母不得使用;
    (6) 不得污染连接结合面;
    (7) 组装高强度螺栓连接副时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧;对于大六角头高强度螺栓连接副,螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头;
    (8) 安装高强度螺栓时,严禁强行穿入螺栓;不能穿入时,应用机械方式进行修整;修孔前应将四周螺栓全部拧紧,使连接板密贴,以防止铁屑落入板迭缝中;
    (9) 安装高强度螺栓时,构件的摩擦面应保持干燥清洁,不得在雨中作业;
    (10) 拧紧高强度螺栓时,应只在螺母上施加扭矩;
    (11) 高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧和终拧,初拧或复拧后的高强度螺栓应在其螺母上涂上标记,并用专用扳手进行终拧;
    (12) 高强度螺栓的初拧、复拧和终拧宜在同一天完成;
    (13) 在高强度螺栓拧紧检查验收合格后,连接处板缝应及时用腻子进行封闭;
    (14) 经检查合格后的高强度螺栓连接处,防腐、防火应按设计要求涂装。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读