5.6 门窗工程


5.6.1 门窗作业时,应有防坠落措施。操作人员在无安全防护措施时,不得站在樘子、阳台栏板上作业;当门窗临时固定、封填材料未达到强度以及施焊作业时,不得手拉门窗进行攀登。
5.6.2 当在高处外墙安装门窗且无外脚手架时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。
5.6.3 当进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带进行操作。
条文说明
5.6.1~5.6.3 外墙门窗作业是高处坠落的易发部位,应严格按标准要求采取防坠落措施。