中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 脚手架工程


5.3.1 脚手架作业层上脚手板的设置,应符合下列规定:
    1 作业平台脚手板应铺满、铺稳、铺实、铺平;
    2 脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于150mm;当距离大于150mm时,应采取封闭防护措施;
    3 工具式钢脚手板应有挂钩,并应带有自锁装置与作业层横向水平杆锁紧,不得浮放;
    4 木脚手板、竹串片脚手板、竹笆脚手板两端应与水平杆绑牢,作业层相邻两根横向水平杆间应加设间水平杆,脚手板探头长度不应大于150mm。
5.3.2 脚手架作业层上防护栏杆的设置,应符合下列规定:
    1 扣件式和普通碗扣式钢管脚手架应在外侧立杆0.6m及1.2m高处搭设两道防护栏杆;
    2 承插型盘扣式和高强碗扣式钢管脚手架应在外侧立杆0.5m及1.0m高的立杆节点处搭设两道防护栏杆;
    3 防护栏杆下部应设置高度不小于180mm的挡脚板;
    4 防护栏杆和挡脚板均应设置在外立杆内侧。
5.3.3 脚手架外侧应采用密目式安全立网全封闭,不得留有空隙,并应与架体绑扎牢固。
5.3.4 脚手架作业层脚手板下宜采用安全平网兜底,以下每隔不大于10m应采用安全平网封闭。
5.3.5 当遇6级及以上大风、雨雪、浓雾天气时,应停止脚手架的搭设与拆除作业以及脚手架上的施工作业。雨雪、霜后脚手架作业时,应有防滑措施,并应扫除积雪。夜间不得进行脚手架搭设与拆除作业。
5.3.6 搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全设施,操作人员应佩戴安全帽、安全带和防滑鞋。

条文说明
5.3.1 脚手架作业层脚手板的铺设是防止高处坠落事故的基本规定。特别应注意的是,作业层边缘与建筑物之间的间隙大于150mm时,极易发生坠落事故,应采取封闭防护措施,如将横向水平杆向建筑物伸出或设置悬挑内平台铺设脚手板等。
5.3.2 本条所指的普通碗扣式钢管脚手架是指立杆采用Q235级钢管,立杆碗扣节点模数为600mm的传统WDJ脚手架;高强碗扣式钢管脚手架是指立杆采用Q345级钢管,立杆碗扣节点模数为500mm的CUPLOK脚手架
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑施工易发事故防治安全标准 JGJ/T429-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读