15.3 工艺装备节能


15.3.1 在满足生产工艺要求的前提下,工序之间应缩短运输距离。设备选型时应选用性能先进、能耗低、可靠耐用的工艺设备。
15.3.2 冲天炉宜选用富氧燃烧工艺。
15.3.3 固化炉宜设计多层保温结构。
15.3.4 热工设备及热风管道应采取保温措施。
条文说明
15.3.4 对热工设备及热风管道采用保温措施,可有效减少烟道系统的热损失。