8.6 固化、冷却


8.6.1 固化工段设计应符合下列规定:
    1 固化工艺应满足不同规格产品对粘结剂固化、表观质量、力学性能、外形尺寸的要求,固化速度应在线可调;
    2 固化炉循环热风系统应采用比例调节燃烧器,并宜独立分区控制;
    3 热风系统应设置独立排湿管路,并应设置烟气处理设施;
    4 燃料、冷却水和压缩空气接口的设置应满足固化工艺要求。
8.6.2 冷却工段设计应符合下列规定:
    1 冷却工艺设计应满足不同规格产品固化后快速降温的要求;
    2 冷却输送机前端设计应采用活动式结构;
    3 冷却风风量及压力应根据当地气候条件及产品规格确定;
    4 冷却工段宜设置冷却风排放处理设施。
条文说明
8.6.2 本条对冷却工段设计做出了规定。
    2 冷却输送机前端设计采用活动式结构,是为了方便固化炉的检修。