中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.6 辅助加热系统的运行与维护


8.6.1 辅助电加热器的运行应符合下列规定:

    1 容器内水位应高于电加热器,低水位保护应正常工作;

    2 电加热器不应有水垢;

    3 所有阀门的开闭状态应正确,安全阀应正常工作。

8.6.2 辅助电加热器的维护应符合下列规定:

    1 电加热器元件不应有劳损情况;

    2 电加热器外表不应有结垢或淤积情况;

    3 安全阀应能正常工作。

8.6.3 辅助空气源热泵的运行应符合下列规定:

    1 热泵压缩机和风机,应工作正常,机组出风口,必须保证无堵塞物;

    2 配线配管,应保证接线正确,接地线应保证可靠连接,应保证电源电压与机组额定电压相匹配,检查线控器,应保证各功能键正常,剩余电流保护器应保证有效动作;

    3 进出水口止回阀及安全阀,应保证正确安装。

8.6.4 辅助空气源热泵的维护应符合下列规定:

    1 应定期清理水垢;

    2 制冷剂内不应有水分;

    3 应定期检查压缩机绕组电阻,并应防止含有酸性物质烧毁电机绕组;

    4 应定期对水路和阀门等管阀件进行维护保养,并应保证无泄漏。

8.6.5 辅助锅炉的运行应符合下列规定:

    1 应检查锅炉本体,保证无严重变形,锅炉外表面应无严重变形,人孔、手孔应无泄漏,炉膛、炉壁的保温层必须保证保温效果良好;

    2 管路、阀件,不应有漏水、漏气现象。

8.6.6 辅助锅炉的维护应符合下列规定:

    1 风管、除尘设备、给水、循环水泵及水处理设备、通风设备,应保证可靠运行;

    2 电路、控制盘、调节阀操作机构及一次性仪表、联锁报警保护装置性能应可靠;

    3 水位计、压力表、安全阀应确保无泄漏,转动三通旋塞,压力表指针应能恢复到零,安全阀排气管应畅通;

    4 锅炉水质,应严格按照国家现行水质标准要求,防止水质差锅炉结垢,降低锅炉效率。


条文说明

8.6.2 本条是对辅助电加热器的维护要求。

    1 检查加热元件是否有裂缝或出现松动;检查元件的导电能力。

    2 水垢会影响加热元件的寿命,降低元件与水之间的热交换能力,导致元件过热或烧毁。松散的粉状水垢可用钢丝刷清除,硬的水垢可用化学药水清除,清除后需进行中和。每半年进行一次详细的维护检查,拆除并清洗电加热器。

    辅助电加热器一般由太阳能生产商安装或提供,维护方法可查询产品安装手册。

8.6.4 本条是对辅助空气源热泵的维护要求。

    1 水垢的清理可通过清理热泵进水端的过滤器中的过滤网等方法进行;

    2 若空气源热泵长时间不用,应将机组管路中的水排出;

    3 使用万用表检查压缩机绕组电阻,使用兆欧表检查压缩机对地绝缘电阻;

    4 辅助空气源热泵一般由热泵生产商安装或提供,维护方法可查询对应热泵产品安装手册。

8.6.6 辅助锅炉一般由锅炉生产商安装或提供,维护方法可查询对应锅炉产品安装手册。

    1 辅助加热系统的使用和维护,只列举了太阳能热水系统较常用的包括电加热器、空气源热泵、锅炉设备的典型使用和维护规定,虽不能完全涵盖辅助能源类型,但对大多数系统的应用技术规范具有实际的指导意义;

    2 辅助电加热器一般由太阳能生产商安装或提供,维护方法可查询产品的安装手册;

    3 其他辅助加热器一般由对应生产商安装或提供,维护方法可查询对应产品的安装手册。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读