中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 系统分类与选择


5.2.1 太阳能热水系统可由太阳能集热系统、供热水系统、辅助能源系统、电气与控制系统等构成。其中,太阳能集热系统可包括太阳能集热器、储热装置、水泵、支架和连接管路等。

5.2.2 按系统的集热与供热水方式,太阳能热水系统可分为下列三类:

    1 集中-集中供热水系统;

    2 集中-分散供热水系统;

    3 分散-分散供热水系统。

5.2.3 按集热系统的运行方式,太阳能热水系统可分为下列三类:

    1 自然循环系统;

    2 强制循环系统;

    3 直流式系统。

5.2.4 按生活热水与集热系统内传热工质的关系,太阳能热水系统可分为下列两类:

    1 直接系统;

    2 间接系统。

5.2.5 按辅助能源的加热方式,太阳能热水系统可分为下列两类:

    1 集中辅助加热系统;

    2 分散辅助加热系统。

5.2.6 民用建筑中太阳能热水系统的类型应结合工程实际情况进行选择,类型选择应符合下列规定:

    1 有集中热水要求的民用建筑宜采用集中-集中太阳能热水系统。

    2 普通住宅建筑宜每单元采用集中-分散供热太阳能热水系统或分散-分散太阳能热水系统。

    3 集热系统宜按分栋建筑或每单元建筑设置;当需合建系统时,太阳能集热器阵列总出口至贮热水箱的距离不宜大于300m。

    4 太阳能热水系统应根据集热器类型及其承压能力、集热器布置方式、运行管理条件等因素,采用闭式集热系统或开式集热系统。

条文说明

5.2.1 为便于进行太阳能热水系统的分类,本条阐明了太阳能热水系统的基本构成,即由太阳能集热系统、供热水系统、辅助能源系统、电气与控制系统等构成。其中还特别说明了太阳能集热系统的重要组成部件。

5.2.2 安装在民用建筑的太阳能热水系统,若按集热与供热水方式分类,可分为:集中-集中供热水系统、集中-分散供热水系统和分散-分散供热水系统等三大类。

    集中-集中供热水系统,全称为集中集热、集中供热太阳能热水系统,指采用集中的太阳能集热器和集中的贮热水箱供给一幢或几幢建筑物所需热水的系统。

    集中-分散供热水系统,全称为集中集热、分散供热太阳能热水系统,指采用集中的太阳能集热器和分散的贮热水箱供给一幢建筑物所需热水的系统。

    分散-分散供热水系统,全称为分散集热、分散供热太阳能热水系统,指采用分散的太阳能集热器和分散的贮热水箱供给各个用户所需热水的小型系统,也就是通常所说的家用太阳能热水器。

5.2.3 根据现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713中的规定,太阳能热水系统若按系统运行方式分类,可分为:自然循环系统、强制循环系统和直流式系统三类。

    自然循环系统是仅利用传热工质内部的温度梯度产生的密度差进行循环的太阳能热水系统。在自然循环系统中,为了保证必要的热虹吸压头,贮热水箱的下循环管口应高于集热器的上循环管口。自然循环系统也可称为热虹吸系统。

    强制循环系统是利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器(或换热器)进行循环的太阳能热水系统。强制循环系统运行可采用温差控制、光电控制及定时器控制等方式。强制循环系统也可称为机械循环系统。

    直流式系统是传热工质(水)一次流过集热器加热后,进入贮热水箱或用热水处的非循环太阳能热水系统。直流式系统可采用非电控的温控阀控制方式或电控的温控器控制方式。直流式系统也可称为定温放水系统。

    实际上,某些太阳能热水系统有时是一种复合系统,即是上述几种运行方式组合在一起的系统,例如由强制循环与定温放水组合而成的复合系统。

5.2.4 根据现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713中的规定,太阳能热水系统若按生活热水与集热系统内传热工质的关系,可分为:直接系统和间接系统两大类。

    直接系统,是指在太阳能集热器中直接加热水供给用户的太阳能热水系统。直接系统又称为单回路系统,或单循环系统。

    间接系统,是指在太阳能集热器中加热某种传热工质,再使该传热工质通过换热器加热水供给用户的太阳能热水系统。间接系统又称为双回路系统,或双循环系统。

5.2.5 为保证民用建筑中的太阳能热水系统可以全天候运行,通常将太阳能热水系统与使用辅助能源的加热设备联合使用,共同构成带辅助能源的太阳能热水系统。

    集中辅助加热系统,是指辅助能源加热设备集中安装在贮热水箱附近。

    分散辅助加热系统,是指辅助能源加热设备分散安装在供热水系统中。对于居住建筑来说,通常都是分散安装在用户的贮热水箱附近。

5.2.6 太阳能热水系统类型的选择是系统设计的首要步骤。只有正确选择了太阳能热水系统的类型,才能使系统设计有可靠的基础。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读