中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 梁、搁栅、檩条


8.4.1 当梁、搁栅、檩条等有下列情况之·时,应进行承载力验算:
        1 中部有斜裂缝或水平裂缝;
        2 梁、搁棚栅挠度与跨度比值介于1/200~1/120,檩条挠度与跨度比值介于1/150~1/100;
        3 端部腐朽或蛀蚀超过高度的1/4以上,支承长度少于原长度1/2以上。
8.4.2 新换受弯构件应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的有关规定;补强受弯构件最大容许挠度值应符合表8.4.2的规定。
表8.4.2 加固受弯构件最大容许挠度值
8.4.3 搁栅、檩条等构件腐朽、蛀蚀,可采用拆换或夹板连接补强。
8.4.4 搁栅、檩条终端夹板进墙或绑接加固及其螺栓数量,应按下列公式进行验算(图8.4.4):

式中:R1、R2——搁栅、檩条在螺栓处的反力(N);
         M1、M2——搁栅、檩条在R1和R2处的弯矩(N·mm);
                    s——螺栓间的距离(mm);
          n1、n2——在R1和R2处的螺栓数量;
                 Nv——每一剪面的设计承载力(N);
                   k——受剪面的面数,双受剪面k=2,单受剪面k=1。
图8.4.4 搁栅、檩条夹接螺栓受力
8.4.5当扶梯平台进墙搁栅腐朽时,应按本标准第8.4.3条的规定进行处理;扶梯木梁的下端部腐朽,可将腐朽部分及相应的木踏步改为砖砌踏步或素混凝土踏步。


 
条文说明
8.4.1 本条系根据历年来各地修缮实际经验和现行行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ125确定。
8.4.3 采用夹板连接加固时,连接点应控制在长度的1/3以内区域。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑修缮工程查勘与设计标准 JGJ/T117-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读