7.5 屋架


7.5.1 当屋架有下列情况之一时,应进行承载力验算,或直接进行补强:
        1 屋架侧倾,其倾斜量超过屋架高度的1/25;
        2 上下弦弯曲变形;
        3 上下弦钢材严重锈蚀,使有效截面面积减少达1/5及以上;
        4 焊缝局部断裂或铆钉螺栓松动局部断裂,杆件松动失效。
7.5.2 当屋架稳定性不足或产生倾斜时,应采用补强弦杆、增设支撑和系杆、纠偏等方式进行加固。
7.5.3 当屋架强度不足时,宜采用增大截面法进行处理,补强后的构件应进行承载力验算复核。

 
条文说明
7.5.1 本条系根据国内各地区历年房屋修缮经验和现行行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ125确定。
7.5.2 本条规定系国内常用的加固措施。