中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 效益评价


8.3.1 太阳能供热釆暖工程定期检测应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801中的短期测试、评价和分级相关规定进行。
8.3.2 太阳能供热釆暖工程长期监测应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801中的长期测试、评价和分级相关规定进行。

条文说明
8.3.1、8.3.2 为使太阳能集热系统得热量的检测更为规范、合理,除遵循现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的相关规定外,本标准还对检测集热系统进出口温度的测点位置作出如下规定:直接系统应设置在贮热水箱的出入口;间接系统应设置在换热器的出入口。各类系统的具体测点位置可按图3~图5设置。
直接式太阳能集热系统得热量检测的温度测点位置
图3 直接式太阳能集热系统得热量检测的温度测点位置
1—太阳能集热器;2—蓄热水箱;3—集热循环泵;Ti—集热回水温度;T0—集热供水温度;FM—集热系统水流量
间接式太阳能集热系统(外置换热器)得热量检测的温度测点位置
图4 间接式太阳能集热系统(外置换热器)得热量检测的温度测点位置
1—太阳能集热器;2—板式换热器;3—蓄热水箱;4—集热—次循环泵;5—集热二次循环泵;Ti—集热回水温度;T0—集热供水温度;FM—集热系统水流量
间接式太阳能集热系统(内置换热器)得热量检测的温度测点位置
图5 间接式太阳能集热系统(内置换热器)得热量检测的温度测点位置
1—太阳能集热器;2—蓄热水箱;3—集热循环泵;Ti—集热回水温度;T0—集热供水温度;FM—集热系统水流量
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

太阳能供热采暖工程技术标准 GB50495-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读