中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 一般规定


3.1.1 新建建筑应用太阳能供热采暖技术应遵循被动技术优先、主动系统优化的原则。
3.1.2 太阳能供热采暖设计应根据气候区特点、太阳能资源条件、建筑物类型、功能,以及业主要求、投资规模、安装等条件进行。
3.1.3 严寒和寒冷地区被动式太阳能釆暖设计应以冬季保温和获取太阳得热为主,夏季应满足隔热遮阳要求;夏热冬冷、温和、夏热冬暖地区应以夏季隔热遮阳为主,冬季应满足保温要求。
3.1.4 太阳能供热采暖系统应釆取防冻和防过热措施。
3.1.5 太阳能热电联产系统设计应以发电为主,且应兼顾供热采暖需求。

条文说明
3.1.1 我国推广超低能耗建筑的原则:“被动优先、主动优化、经济实用”,同样适用于太阳能供热釆暖工程,是建筑节能应该遵循的基本原则。太阳能供热采暖是重要的超低能耗建筑应用技术,但太阳能不稳定和能量密度较低的特点会提高系统的初投资;只有通过被动技术,大幅降低建筑能耗,才能减少系统成本,真正达到“经济实用”的目标;而利用计算软件,通过动态模拟,实现系统的优化设计,则能进一步提高太阳能供热釆暖的效益。
3.1.2 我国地域广阔,各地的气象、资源条件不同,经济发展水平和社会消费能力也有较大差别,因此,包括被动和主动两种类型的太阳能供热釆暖技术,都需要在设计时,充分重视当地条件和业主需求,因地制宜,综合考虑各种制约因素,达到最大化的节能、环保和经济效益目标。
3.1.3 我国有釆暖需求的区域,大部分地区夏季还有空调降温的需要,如果建筑设计仅考虑冬季太阳能得热,有可能会增加夏季空调降温能耗,造成全年采暖空调总能耗的增加;因此在进行被动式太阳能采暖设计时,还应兼顾冬季得热保温和夏季隔热降温的需求。
3.1.5 无论是太阳能光伏发电还是太阳能热发电,其系统建设成本均高于太阳能供热采暖系统,所以与常规的太阳能供热釆暖系统相比,不发电或少发电、主要为供热的热电联产系统,其经济性很差;而只有以发电为主、利用余热供热采暖的太阳能热电联产系统,才能提高其性价比,获得相对较好的经济效益。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

太阳能供热采暖工程技术标准 GB50495-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读