中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10 工程验收


10.0.1 锅炉带负荷试运行符合本标准第9.4.5条的规定后,应办理工程验收手续。

10.0.2 现场组装的锅炉安装工程验收,应具备下列资料:

    1 开工报告;

    2 锅炉技术文件清查记录,包括设计修改的有关文件;

    3 设备缺损件清单及修复记录;

    4 基础检查记录;

    5 钢架安装记录;

    6 钢架柱腿底板下的垫铁及灌浆层质量检查记录;

    7 锅炉本体受热面管子通球试验记录;

    8 阀门水压试验记录;

    9 锅筒、集箱、省煤器、过热器及空气预热器安装记录;

    10 管端退火记录;

    11 胀接管孔及管端的实测记录;

    12 锅筒胀管记录;

    13 受热面管子焊接质量检查记录和检验报告;

    14 压力试验记录及签证;

    15 锅筒内部装置安装检查记录;

    16 风机、除尘器、烟风道等辅助设备安装和调试记录;

    17 炉排安装及冷态试运行记录;

    18 炉墙施工记录;

    19 耐火混凝土试验记录;

    20 仪表试验记录;

    21 漏风试验记录;

    22 烘炉、煮炉和严密性试验记录;

    23 安全阀调整试验记录;

    24 隐蔽工程验收记录;

    25 锅炉压力容器安装质量证明书;

    26 管材、管件、焊材质量证明书;

    27 阀门、弯头等管件合格证;

    28 受热面管、主蒸汽管、主给水管焊接质量检查记录和无损检测报告;

    29 带负荷正常连续48h试运行记录。

10.0.3 整体出厂的锅炉安装工程验收,应具备下列资料:

    1 开工报告;

    2 锅炉技术文件清查记录,包括设计修改的有关文件;

    3 设备缺损件清单及修复记录;

    4 基础检查记录;

    5 锅炉本体安装记录;

    6 风机、除尘器、烟囱安装记录;

    7 给水泵、蒸汽泵或注水器安装记录;

    8 阀门水压试验记录;

    9 炉排冷态试运行记录;

    10 压力试验记录及签证;

    11 水位表、压力表和安全阀安装记录;

    12 烘炉、煮炉和严密性试验记录;

    13 安全阀调整试验记录;

    14 隐蔽工程验收记录;

    15 锅炉安装质量证明书;

    16 管材、管件、焊材质量证明书;

    17 阀门、弯头等管件合格证;

    18 主蒸汽管、主给水管焊接质量检查记录和无损检测报告;

    19 带负荷正常连续4h~24h试运行记录。

条文说明

10.0.1 为了避免安装单位误解成“既然试运行由使用单位派生产人员负责全面操作运行工作,则工程验收移交手续就可在此前办理”,特加此条。

10.0.2、10.0.3 条文规定了交工时应提交的各种质量证明资料和检验资料,同锅炉安装监督检验规则对资料的要求统一起来。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

锅炉安装工程施工及验收标准 GB50273-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读