中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 受压元件焊接


4.3.1 受压元件的焊接应符合现行国家标准《水管锅炉》GB/T 16507和《锅壳锅炉》GB/T 16508的规定。

4.3.2 锅炉受压元件焊接之前,应制订焊接工艺评定指导书,并应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定符合要求后,应编制用于施工的焊接作业指导书。

4.3.3 焊接工艺评定试件应由本单位熟练焊工施焊,批准后的焊接工艺评定技术内容不应修改。

4.3.4 在锅炉受压元件的焊缝附近,应采用低应力的钢印打上焊工的代号或画出焊缝排版图。

4.3.5 锅炉受热面管子及其本体管道的焊接对口应平齐,错口不应大于壁厚的10%,且不应大于1mm。

4.3.6 对接焊接管口端面倾斜的允许偏差,应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6 对接焊接管口端面倾斜的允许偏差(mm)

4.3.7 管子由焊接引起的变形,直线度应在距焊缝中心50mm处用直尺进行测量,允许偏差应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7 焊接管直线度允许偏差(mm)

4.3.8 管子一端为焊接,另一端为胀接时,应先焊后胀。

4.3.9 有机热载体炉受热面管对接焊缝应釆用气体保护焊接。

4.3.10 受压元件焊缝的外观质量,应符合下列规定:

    1 焊缝高度不应低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;

    2 焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔;

    3 焊缝咬边深度不应大于0.5mm,两侧咬边总长度不应大于管子周长的20%,且不应大于40mm。

4.3.11 锅炉受热面管子、本体管道及其他管件的环焊缝,在外观质量检查合格后,应进行射线或超声波检测。检测应分别符合现行行业标准《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》NB/T 47013.2和《承压设备无损检测 第3部分:超声波检测》NB/T 47013.3的有关规定,焊缝质量等级应符合下列规定:

    1 额定蒸汽压力大于0.8MPa的蒸汽锅炉,对接接头焊缝射线检测的质量不应低于Ⅱ级,超声波检测的质量不应低于Ⅰ级;

    2 额定出水温度大于或等于120℃的热水锅炉,对接接头焊缝射线检测的质量不应低于Ⅱ级,超声波检测的质量不应低于Ⅰ级;

    3 有机热载体炉受热面管对接接头焊缝射线检测的质量不应低于Ⅱ级,超声波检测的质量不应低于Ⅰ级。

4.3.12 采取射线检测或超声波检测时,其无损检测数量应符合下列规定:

    1 当蒸汽锅炉额定工作压力等于3.82MPa,公称外径小于或等于159mm时,无损检测数量不应少于焊接接头数的25%;当蒸汽锅炉额定工作压力大于0.8MPa且小于3.82MPa,公称外径小于或等于159mm时,射线检测数量不应少于焊接接头数的10%。当蒸汽锅炉额定工作压力大于0.8MPa,公称外径大于159mm或公称壁厚大于或等于20mm时,焊接接头应进行100%无损检测。当蒸汽锅炉额定工作压力小于或等于0.8MPa时,可不进行无损检测。

    2 当热水锅炉额定出水温度大于或等于120℃,公称外径小于或等于159mm时,射线检测数量不应小于环缝总数的10%,当公称外径大于159mm或壁厚大于或等于20mm时,每条焊缝应100%无损检测;当热水锅炉额定出水温度小于120℃时,可不进行无损检测。

    3 承压有机热载体炉外径大于或等于159mm管子的对接接头,应按接头数的20%进行射线检测;外径小于159mm管子的对接接头,应按接头数的10%进行射线检测;冷凝液罐、膨胀罐和储罐,每条焊缝应做20%进行射线检测。

    4 壁厚小于20mm的焊接接头应采用射线检测方法,壁厚大于或等于20mm的焊接接头可采用超声检测方法,超声检测仪宜采用数字式可记录仪器,当采用模拟式超声检测仪时,应附加20%局部射线检测。

    5 当无损检测的结果为不合格时,除应对不合格焊缝进行返修外,尚应对该焊工当日所焊的同类焊接接头增做复检,复检数量为抽检数量的2倍。当复检仍有不合格时,应对该焊工当日焊接的焊接接头全部检测。

    6 当焊接接头经无损检测检测发现不合格时,应找出原因,并应制订出可行的返修方案后进行返修,同一位置上的返修不应超过3次。补焊后,仍应对补焊区做外观和无损检测检查。

4.3.13 管子上所有的附属焊接件,应在水压试验前焊接完毕。

4.3.14 管排的排列应整齐,不应影响砌砖和挂砖。

 

条文说明

4.3.2 制订焊接工艺评定指导书,并进行焊接工艺评定,是指施焊单位首次进行的焊接钢种、焊接材料和工艺方法,要先制订焊接工艺指导书、进行焊接工艺试验,经试验和焊接工艺评定合格,并根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,方可正式施焊。

4.3.3 不应将非本单位的焊接工艺评定用于本单位工程的施焊,批准后的焊接工艺评定技术内容只可做编辑性修改补充。现行国家标准《水管锅炉》GB/T 16507取消了对受热面管子做割样或代样试验的规定,施工进行的焊接工艺评定能够满足焊接质量要求。

4.3.4 画出焊缝排版图和打焊工钢印代号是为了便于焊接质量的记录、追踪所做出的规定。

4.3.5 “焊接对口应平齐”,在施工中只能从外观去控制对口平齐。

4.3.6 根据焊接形式的不同,给出了管子公称外径小于或等于φ108mm的管子管口端面倾斜的要求。

4.3.7 在距焊缝中心50mm处测量,并且规定了焊缝在1000mm范围内和全长上的直线度允许偏差值。

4.3.9 由于有机热载体炉内所装介质要求洁净度较高,因此对受热面管的对接焊缝要求应釆用气体保护焊接。

4.3.10 本条是对焊缝外观质量的控制,焊缝质量的好坏,直接影响受压元件的使用寿命。

4.3.11、4.3.12 这两条依据现行国家标准《水管锅炉 第5部分:制造》GB/T 16507.5-2013和《有机热载体炉》GB/T 17410-2008的有关规定制订。在施工中对环焊缝质量的检验较为常用的是射线检测,与超声波检测相比,射线检测能准确反映焊缝的质量缺陷,如裂纹、夹渣、气孔、未熔合、弧坑等。按现行行业标准《承压设备无损检测》NB/T 47013-2015中的规定,焊缝射线检测技术的等级不低于AB级,焊缝超声波检测技术的等级不低于B级。施工中对环焊缝在用射线检测确有困难时,才进行同比例的超声波检测。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

锅炉安装工程施工及验收标准 GB50273-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读