中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.6 特殊性岩土


3.6.1 特殊性岩土的勘察应查明特殊性岩土类型、成因、分布、发育程度及其工程影响,测定岩土的特性指标,提出处理措施的建议。

3.6.2 湿陷性土勘察应包括下列内容:

    1 查明湿陷性土层的时代、成因、厚度及分布范围;

    2 查明湿陷性土地基的湿陷等级;

    3 查明地下水类型和补给、径流、排泄条件,地下水位的季节性变化幅度和升降趋势,评估地下水上升的可能性和程度;

    4 对于湿陷性黄土,还应查明黄土的湿陷类型、湿陷系数、自重湿陷系数和湿陷起始压力随深度的变化;

    5 提出处理措施的建议。

3.6.3 红黏土勘察应包括下列内容:

    1 查明红黏土的类型、分布、厚度、物质组成、土性等特征;

    2 查明红黏土膨胀收缩裂隙发育分布深度、发育程度及其特征;

    3 查明红黏土下伏基岩岩性,岩溶发育特征及其与红黏土土性、厚度变化的关系;

    4 查明地下水、地表水的分布、动态及其与红黏土状态垂向分带的关系;

    5 评价地基的均匀性;

    6 提出地基持力层、基础形式以及地裂密集带或深长地裂地段避让的建议。

3.6.4 软土勘察应包括下列内容:

    1 查明软土的成因类型、分布规律、地层结构、砂土夹层分布和均匀性;

    2 查明软土层的强度与变形特征指标,固结情况和土体结构扰动对强度和变形的影响;

    3 判定地基产生失稳和不均匀变形的可能性,当地面有大面积堆载时应分析其对相邻建(构)筑物的不利影响;

    4 提出地基处理或基础形式的建议。

3.6.5 混合土勘察应包括下列内容:

    1 查明混合土的名称、物质组成、来源;

    2 查明混合土的成因、分布,下伏土层或基岩的埋藏条件;

    3 查明混合土中粗大颗粒的风化情况,细颗粒的成分和状态;

    4 查明混合土的均匀性及其在水平方向和垂直方向上的变化规律;

    5 查明地下水的分布和赋存条件、透水性和富水性,不同水体的水力联系;

    6 评价混合土地基对工程的影响,提出处理措施的建议。

3.6.6 填土勘察应包括下列内容:

    1 调查原始地貌、填土来源和堆填方式;

    2 填土的类型、成分、分布、厚度和堆填年代;

    3 分析评价地基的均匀性、压缩性、密实度和湿陷性;

    4 当填土作为持力层时,提供变形参数与地基承载力;

    5 提出填土地基处理和基础方案的建议。

3.6.7 多年冻土勘察应包括下列内容:

    1 查明多年冻土的分布范围、类型、厚度、总含水量、特征;

    2 查明多年冻土层上水、层间水和层下水的赋存形式、相互关系及其对工程的影响;

    3 查明多年冻土的融沉性分级和季节融化层土的冻胀性分级;

    4 查明多年冻土的形态特征、形成条件、分布范围及其对工程的危害程度;

    5 提供多年冻土特殊的物理力学和热学性质指标;

    6 提供多年冻土的地基类型和地基承载力。

3.6.8 膨胀岩土勘察应包括下列内容:

    1 查明膨胀岩土的地质年代、岩性、矿物成分、成因、产状、分布以及颜色、裂隙发育情况和充填物等特征;

    2 划分地形、地貌单元和场地类型;

    3 调查地表水的排泄和积聚情况、地下水的类型、水位及其变化规律;

    4 搜集当地降水量、干湿季节、干旱持续时间等气象资料、大气影响深度;

    5 测定自由膨胀率、一定压力下的膨胀率、收缩系数、膨胀力等指标;

    6 确定膨胀潜势、地基的膨胀变形量、收缩变形量、胀缩变形量、胀缩等级;

    7 提供膨胀岩土预防措施及地基处理方案的建议。

3.6.9 盐渍岩土勘察应包括下列内容:

    1 调查盐渍岩土场地及其周围地形、地貌,当地气象和水文资料;

    2 查明盐渍岩土的成因、分布和特点;

    3 遇石膏盐渍岩应查明石膏的水化深度,拟建隧道通过芒硝盐渍岩地段时应查明该地段的地温情况;

    4 确定含盐类型、含盐量及其在岩土中的分布以及对岩土工程特性的影响;

    5 查明地下水与地表水的相互关系,地下水的类型、埋藏条件、水质、水位及其季节变化,有害毛细水上升高度;

    6 评价岩土的溶陷性、盐胀性、腐蚀性对地基稳定性的影响及地基处理和防治措施的建议。

3.6.10 风化岩和残积土勘察应包括下列内容:

    1 查明残积土母岩的地质年代和岩石名称,下伏基岩的产状和裂隙发育程度;

    2 查明风化程度的划分及其分布、埋深和厚度;

    3 查明地下水的赋存条件、透水性和富水性,不同含水层的水力联系;

    4 查明岩脉和孤石的分布、破碎带和软弱夹层的分布,分析其工程影响;

    5 评价地基的均匀性;

    6 提出处理措施的建议。

3.6.11 污染土勘察应包括下列内容:

    1 调查污染源的位置、成分、性质;

    2 查明污染土分布的平面范围和深度、地下水受污染的空间范围;

    3 评价污染程度;

    4 评价污染土和水对建筑材料的腐蚀性及其对工程建设及环境的影响;

    5 提出污染土、水处置建议。

条文说明

3.6.1 特殊性岩土由于其特殊的岩土特性,工程危害较大,需要针对性地开展工作。

3.6.2 湿陷性土在我国分布广泛,除常见的湿陷性黄土外,在我国干旱和半干旱地区,特别是在山前洪、坡积扇(裙)中常遇到湿陷性碎石土、湿陷性砂土等。这种土在一定压力下浸水也常呈现强烈的湿陷性。

3.6.3 红黏土作为特殊性土有别于其他土类的主要特征是:上硬下软、表面收缩、裂隙发育。红黏土具有垂直方向状态变化大,水平方向厚度变化大的特点。

3.6.4 本条规定了软土勘察要求。

3.6.5 本条规定了混合土勘察要求。

3.6.6 本条规定了填土勘察要求。

3.6.7 多年冻土对工程的主要危害是其融沉性,在多年冻土勘察中,多年冻土上限深度及其变化值,是各项工程设计的主要参数。影响上限深度及其变化的因素很多,如季节融化层的导热性能、气温及其变化、地表受日照和反射热的条件、多年地温等。

3.6.8 本条规定了膨胀岩土的勘察要求。

3.6.9 本条规定了盐渍岩土的勘察要求。

3.6.10 本条规定了风化岩和残积土的勘察要求。

3.6.11 本规范中的污染土是指工业污染土、尾矿污染土和垃圾填埋场渗滤液污染土,不包括核污染土。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工程勘察通用规范 GB55017-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读