中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 勘察纲要


3.1.1 工程勘察应在搜集、分析已有资料和现场踏勘的基础上,根据勘察目的、任务和现行相应技术标准的要求,针对拟建工程特点和场地工程地质条件编制勘察纲要。勘察纲要应包括下列内容:

    1 工程概况;

    2 概述拟建场地环境、工程地质条件、附近参考地质资料(如有);

    3 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题;

    4 执行的技术标准;

    5 选用的勘探方法;

    6 勘察工作布置;

    7 勘探完成后的现场处理;

    8 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施;

    9 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划等;

    10 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务;

    11 拟建工程勘探点平面布置图。

3.1.2 勘察纲要中勘察工作布置应包括下列内容:

    1 钻探(井探、槽探、洞探)布置;

    2 地球物理勘探、原位测试的方法和布置;

    3 取样方法和取样器选择,采取岩样、土样和水样及其存储、保护和运输要求;

    4 室内岩、土、水试验内容、方法与数量。

3.1.3 当勘察纲要中拟定的勘察工作不能满足任务要求时,应及时调整勘察纲要或编制补充勘察纲要。

3.1.4 勘察纲要及其变更应由勘察项目负责人签字。

条文说明

3.1.1 本条是对勘察纲要的基本规定。

    拟建工程相关资料对下一步工作影响较大,需重点叙述。

    场地环境包括场地地形、地貌,周围已有工程建筑、地下管线设施情况及其与拟建工程的关系,尤其是地下管线设施对勘察工作的影响。

3.1.2 本条是对勘探工作布置具体内容要求。

3.1.3 导致勘察方案调整或补充的情况较多,主要包括:

    1 实际勘探揭示的岩土条件与预测情况差异较大,不能满足评价要求,需调整勘察方案;

    2 设计变更导致原勘察工作量不能满足设计要求。

3.1.4 本条要求勘察纲要及其变更由相关责任人签署并按程序审批,可以强化责任,保障执行力度。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工程勘察通用规范 GB55017-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读