10.1.1 换流站的噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348和《声环境质量标准》GB3096的有关规定。产生高噪声的生产设施宜相对集中布置,其周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物。
10.1.1A 换流站噪声控制设计应符合现行行业标准《换流站噪声控制设计规程》DL/T5526的有关规定。
10.1.2 设备选型应通过技术经济比较选用低噪声设备。
10.1.3 当设备噪声水平不能满足控制标准时,可采用隔声、吸声、消声和隔振等降低噪声传播的措施。
10.1.4 当站内噪声水平超标时,应对工作人员采取职业保护措施。
条文说明
10.1.1 从对直流换流站噪声源的分布和声功率的强弱来看,换流变压器是全站的一个十分重要的噪声源,其次是平波电抗器、滤波器组的电容器和电抗器、阀冷却风扇(冷却塔)等。如果将上述声源控制好,则高压直流换流站的噪声就能有效控制。
10.1.1A 目前部分前期投产的换流站在运行过程中产生噪声水平超过控制标准的现象,运行后,根据工程实际条件采取了隔声、吸声和消声等措施对噪声进行治理,经过噪声治理后基本达到控制标准,且效果明显。后续新建的换流站工程均已在建设初期就考虑了噪声控制措施,并取得了良好效果。
10.1.2 由于换流站内的设备流经数量不等的谐波电流,换流站设备的噪声水平普遍较高,为了控制厂界的噪声水平,要在设备选型时尽量考虑低噪声设备,如低噪声电抗器和电容器等。
10.1.3 目前部分前期投产的换流站在运行过程中产生的噪声水平超过控制标准,在运行后进行了噪声治理,根据工程实际条件采用了隔声、吸声和消声等措施,经过噪声治理基本达到控制标准,效果明显,近期建设的换流站工程已经在建设初期就开始考虑噪声控制措施,也取得了良好的预期效果。
10.1.4 换流站部分场合(如换流变压器、电抗器隔声罩内部、交流滤波器近场)噪声水平超标,但对外界影响小,运行人员在该区域停留时间短,这些场合应对工作人员采取职业保护措施,不必高投入降低工作场所的噪声水平。