7.4.1 换流站内应设两套独立的、互为备用的直流48V电源系统。每套电源系统宜配置一个开关电源和一组48V免维护蓄电池,开关电源和蓄电池的容量宜根据远期设备负荷确定并留有裕度。

7.4.2 换流站控制楼及相关的辅助建筑物内的通信网络可采用综合布线方式。

7.4.3 通信机房技术要求应符合现行行业标准《220kV~1000kV变电站通信设计规程》DL/T 5225的有关规定。

7.4.4 与控制保护的接口设备应符合2Mbit/s G.703同向型接口要求。